HEIDENHAIN

Detailbeschreibung Spezifikation X12 Anschluss für Taster

Beitrag 30.11.2021, 10:31 Uhr
rstueber
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo miteinander,
ganz konkret versuche ich an einer TNC320 am X12 SUB15D einen alternativen Funk-Taster zu adaptieren.

Pin 8 = 0V (Ground)
Pin 7 = Batteriestatus (fix gebrückt zu (5) +15V)
Pin 5 = +15VDC (+Versorgung)
Pin 10 = /S (Taster --> Steuerung)
Pin 3 = Bereitschaftsstatus (fix gebrückt zu (5) +15V) / alternativ auch geschaltet

Pin 9 = S (Taster --> Steuerung) (optional)

In der Tastsystemtabelle werden unterschiedliche TSxxx sowie ein "OEM" angeboten.
Je nach Auswahl wird X12 wohl unterschiedlich ausgewertet.
Bei den Funktaster nur /S mit invertiertem Signal, bei TS220 wohl /S sowie auch S (9)

Ich habe hier eine Maschine mit manuellem Wkz Wechsel.
Wird beim Einsetzen des Messtasters auch die steigende Flanke der Bereitschaft abgefragt?
Was steckt genau hinter der OEM-Taster-Spezifikation?
Welcher Eingang wird ausgewertet /S und S ? oder nur S ode nur /S ?
Aktuell ist es so, dass es wahrscheinlich an den zeitlicihen Abläufen hängt und die Steuerung blockiert und meckert.

Ich suche einfach ein Einstellung / Konfiguration ohne viele zusätzliche Abfragen.
Werkzeugwechsel -> Taster aktivieren -> ist nicht ausgelenkt --> alles ok für Zyklen.
Selbst in den Service-Manuals finde ich keine weiterreichenden infos.
   
Beitrag 02.12.2021, 10:39 Uhr
schwindl
Level 7 = Community-Professor
*******
QUOTE (rstueber @ 30.11.2021, 10:31 Uhr) *
Hallo miteinander,
ganz konkret versuche ich an einer TNC320 am X12 SUB15D einen alternativen Funk-Taster zu adaptieren.

Pin 8 = 0V (Ground)
Pin 7 = Batteriestatus (fix gebrückt zu (5) +15V)
Pin 5 = +15VDC (+Versorgung)
Pin 10 = /S (Taster --> Steuerung)
Pin 3 = Bereitschaftsstatus (fix gebrückt zu (5) +15V) / alternativ auch geschaltet

Pin 9 = S (Taster --> Steuerung) (optional)

In der Tastsystemtabelle werden unterschiedliche TSxxx sowie ein "OEM" angeboten.
Je nach Auswahl wird X12 wohl unterschiedlich ausgewertet.
Bei den Funktaster nur /S mit invertiertem Signal, bei TS220 wohl /S sowie auch S (9)

Ich habe hier eine Maschine mit manuellem Wkz Wechsel.
Wird beim Einsetzen des Messtasters auch die steigende Flanke der Bereitschaft abgefragt?
Was steckt genau hinter der OEM-Taster-Spezifikation?
Welcher Eingang wird ausgewertet /S und S ? oder nur S ode nur /S ?
Aktuell ist es so, dass es wahrscheinlich an den zeitlicihen Abläufen hängt und die Steuerung blockiert und meckert.

Ich suche einfach ein Einstellung / Konfiguration ohne viele zusätzliche Abfragen.
Werkzeugwechsel -> Taster aktivieren -> ist nicht ausgelenkt --> alles ok für Zyklen.
Selbst in den Service-Manuals finde ich keine weiterreichenden infos.

Hallo rstueber,

dazu solltest Du Dich am Besten an den Maschinenhersteller wenden.
Alternativ kannst Du Dich auch gerne an die Helpline von Heidenhain wenden:

Tastsysteme

Anwendung
+49 8669 31-3103
service.nc-pgm@heidenhain.de
Feldservice/Fehlersuche
+49 8669 31-3104
service.ms-support@heidenhain.de
Ersatz- oder Tauschgerät
+49 8669 31-3121
service.order@heidenhain.de
Reparatur
+49 8669 31-3121
service.order@heidenhain.de

Der Beitrag wurde von schwindl bearbeitet: 02.12.2021, 10:39 Uhr


--------------------
Gruß
Schwindl
   
2 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 2)
0 Mitglieder: