ZITAT(gloryrates500 @ 17.11.2024, 11:00 Uhr)
Hier nochmals eine Beschreibung mit Editor Handhabung:
Schlüsselschalter an der Dialog 1 im Schaltschrank auf KD stellen
- Softkey F7 (MP Transfer) drücken
- Softkey F6 (Konfig I/0) drücken - Shift und V Cursor bewegen
- Softkey 1F oder 2F Daten einstellen
- Softkey F1 oder F2 Daten
•muß mit Übertragungsprogramm übereinstimmen - Softkey F1 oder F2 Parity
-Softkey 1F oder 2F Parity einstelen J
- Softkey F7 (Übernahme) drücken
- mit Shift ENTER das Gerät auswählen, daß vorher konfiguriert wurde
- Softkey F1(Einlesen)
- Softkey F3 (Start)
UPDATE
Ich habe die Schritte befolgt wie Du geschrieben hast. Folgende Probleme hatte ich, nur für´s Protokoll.
DATENÜBERTRAGUNG - CHECK
Das Programm DMG-NC Programm hatte mit zunächst keine Daten angezeigt. Nur Laufwerke. Ich habe meinen
Rechner neu gestartet und dann waren die Daten da.
Einstellungen des Protokolls Baud, Bit´s usw. alles gesetzt. Und dann ging die kleine Reise los.
Konnte dann alles übertragen.
Ich habe dann die SPS auf RUN umgestellt.
Alles schien normal. Es kam dann die Meldung, der Startbedingung.
PROBLEM
Um meine Maschine sonst zu starten, muss ich den Schalter an der Türe vor dem Einschalten gezogen haben und dann stecken.
Ich habe dann die Maschine ausgeschaltet und wieder neu eingeschaltet.
Die LED´s des Pults leuchten auf, die Meldungsleuchte ist grün, aber der Bildschirm bleibt
schwarz. Er wurde mal auf TFT umgerüstet.
Woran kann das liegen?
Ich hoffe nicht und glaube auch nicht, dass die neuen Maschinen Parameter daran schuld sind.
Die SPS durchläuft Ihr Programm, die numerische Anzeige durchläuft alles und bleibt dann, nachdem alles LED´s grün sind mit 00 Stehen.
Wo kann ich weiter suchen? Eine Sicherung am TFT? Oder...
Danke schön für jede Hilfe