FANUC
FANUC

Ihr Spezialist für Fabrikautomation

Parameter 1815 ? Meßsystem neu setzen

Beitrag 17.01.2021, 21:10 Uhr
11thoburk11
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo zusammen,
bei einer Fanuc 18 T Steuerung wurden die Leistungsteile in
X und Z von mir getauscht.
Die Maschine hat absolut Encoder, und hat Ihre Standmaße verloren.
Horizontale 2 Achs Maschine.
Die X – Achse aus zu spindeln ist kein Thema,
welches Bit ist es ?
APZ für die X – Achse ?
Wo setze ich den Bezugspunkt in der Z – Achse?
Welches Bit?
Habe leider kein Parameter Handbuch!
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß
Thomas
   
Beitrag 30.04.2024, 11:39 Uhr
EMAGfutzi
Level 1 = Community-Lehrling
*
moin,

bei unseren Kisten fahren wir beim Z-Nullpunkt holen auf den Endschalter in Z+ und dann ein kleines Stückchen zurück. Den Z-Nullpunkt am Bauteil musst du sowieso neu einmessen.

Dann im MDI die Parameter freischalten über SET/OFS.
Über 1815 dann APZ 0 INPUT; dann APZ 1 INPUT.
Dann Maschine Steuerung an und aus und fertig.

grüße


--------------------
Es gibt bestimmt nichts was man nicht mit Makros lösen kann^^.

Besser noch wenn sie alle kennen würden...
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)