FANUC
FANUC

Ihr Spezialist für Fabrikautomation

Fanuc 31i Ausgabe der Variablen

Beitrag 03.04.2025, 20:07 Uhr
Filip_A
Level 1 = Community-Lehrling
*
Maschine: Matsuura MX-330
Steuerung: Fanuc 31i
Sonde: Blum TC50

Hallo,
ich habe ein Problem, bei dem ich versuche, eine Lösung zu finden:
Ich möchte Messwerte automatisch auf ein USB-Laufwerk von meinen Inspektionsprogrammen in der Maschine speichern.
Zurzeit erstelle ich meine Programme und speichere die Ergebnisse in verschiedenen Variablen, sagen wir #170-179. Ich möchte diese Werte in eine TXT-Datei ausgeben, damit man nicht während der Produktion vor der Maschine stehen und die Werte manuell notieren muss.
Mir ist bewusst, dass Matsuura eine E-Mail-Funktion hat, die möglicherweise eine Lösung für mein Problem darstellen könnte, und ich schaue mir diese gerade an.
Aber ich dachte, ich kann nicht der Erste sein, der nach dieser Funktion sucht, also versuche ich mein Glück in diesem Forum :)

//
Filip
   
Beitrag 04.04.2025, 06:46 Uhr
MysticMonkey
Level 1 = Community-Lehrling
*
Stelle sicher, dass du dein I/O auf 17 für USB einstellst.

% POPEN
DPRINT[170=#170[3] 171=#[3] 172=#172[3]]
PCLOS
%

Sieh im Handbuch des Bedieners B-64484EN nach, um mehr über DPRINT zu erfahren.


--------------------
***********************************************************
*~~Darwinian Man, though well-behaved, At best is only a monkey shaved!~~*
***********************************************************
*__________If you feel inclined to pay for the support you receive__________*
*_______Please give to charity https://www.oxfam.org.au/get-involved/_______*
***********************************************************
   
Beitrag 04.04.2025, 08:01 Uhr
Filip_A
Level 1 = Community-Lehrling
*
Danke! Das scheint das zu sein, wonach ich gesucht habe :)
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: