Siemens
Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems
Anzeige Nullpunktverschiebung auf WNP
09.08.2009, 10:52 Uhr
Hallo Zusammen,
ich versuche schon seit zwei Tagen vergeblich an einer 802s die Istwertanzeige am Werkstücknullpunkt auf Null zu setzen.
Vorgehensweise(alles so aus dem Kopf, da ich die Maschine nicht hier im Wohnzimmer stehen habe)
Maschine einschalten
Referenzpunkte anfahren
WNP mit Handrad anfahren
Ein Werkzeug ist definiert z.B. T 99 L100 R5
Nach betätigen des Softkeys "Parameter" > "Nullpunktverschiebung" steht dort "G 500". Das ändere ich auf "G54" und drücke dann auf "Verrechnen"
Im oberen Bildschirmteil wird dann der Achsenwert, der rechts steht, auf die linke Seite übertragen.
Das mache ich für alle 3 Achsen so.
Wenn ich jetzt wieder in den Betriebsmodus wechsle, dann steht die Anzeige immer noch auf dem "alten" Wert. Also nix mit "Null" auf WNP.
Das einzige was passiert, ist wenn ich von "MNP" auf "WNP" umschalte wird die Länge vom Werkzeug auf "Z" verrechnet.
Kann mir bitte einer helfen.
GinoGinelli
ich versuche schon seit zwei Tagen vergeblich an einer 802s die Istwertanzeige am Werkstücknullpunkt auf Null zu setzen.
Vorgehensweise(alles so aus dem Kopf, da ich die Maschine nicht hier im Wohnzimmer stehen habe)
Maschine einschalten
Referenzpunkte anfahren
WNP mit Handrad anfahren
Ein Werkzeug ist definiert z.B. T 99 L100 R5
Nach betätigen des Softkeys "Parameter" > "Nullpunktverschiebung" steht dort "G 500". Das ändere ich auf "G54" und drücke dann auf "Verrechnen"
Im oberen Bildschirmteil wird dann der Achsenwert, der rechts steht, auf die linke Seite übertragen.
Das mache ich für alle 3 Achsen so.
Wenn ich jetzt wieder in den Betriebsmodus wechsle, dann steht die Anzeige immer noch auf dem "alten" Wert. Also nix mit "Null" auf WNP.
Das einzige was passiert, ist wenn ich von "MNP" auf "WNP" umschalte wird die Länge vom Werkzeug auf "Z" verrechnet.
Kann mir bitte einer helfen.
GinoGinelli
13.08.2009, 20:53 Uhr
tja ,
um bei der Steuerung eine Nullpunktverschiebung anzeigen zu lassen ,
muss dies auch aktiviert werden :
Gehst du in MDI , gibst dort "G54" in die Zeile ein und drückst
auf "Start" .
Nun ist G54 aktiv , dass sieht man , wenn man von MKS auf WKS
wechselt.
diese Anzeige bleibt solange aktiv , bis RESET gedrückt wird...
Also auch in Jog-Modus.
um bei der Steuerung eine Nullpunktverschiebung anzeigen zu lassen ,
muss dies auch aktiviert werden :
Gehst du in MDI , gibst dort "G54" in die Zeile ein und drückst
auf "Start" .
Nun ist G54 aktiv , dass sieht man , wenn man von MKS auf WKS
wechselt.
diese Anzeige bleibt solange aktiv , bis RESET gedrückt wird...
Also auch in Jog-Modus.
--------------------
Grüsse ...
PLC
Wissen ist Macht ,
Nix wissen macht nix !
PLC
Wissen ist Macht ,
Nix wissen macht nix !
15.08.2009, 20:29 Uhr
Hi PLC,
vielen Dank für Deine kompetente Antwort.
Funktioniert genau so wie Du es beschrieben hast.
Habe mir da echt einen Wolf gesucht. Die mitgelieferte Doku ist mehr als dürftig.
Ist schon ein paar Jährchen her, da habe ich an einer Heidenhain TNC 155 gearbeitet.
Da ist man einfach manuell auf den WNP gefahren und hat dann alle Achsen abgenullt. Fertig.
Sowas hatte ich halt auch bei der Siemens-Steuerung gesucht.
Welcher Vorteil verbirgt sich bei der Vorgehensweise von Siemens?
Heute habe ich die ersten Teile gefräst und musste am Programmanfang dann erstmal G54 aufrufen.
Gibt es da noch eine andere Vorgehensweise das zu umgehen? Also das G54 direkt (immer) aktiv ist?
Schönes Wochenende und nochmals
GinoGinelli
vielen Dank für Deine kompetente Antwort.
Funktioniert genau so wie Du es beschrieben hast.
Habe mir da echt einen Wolf gesucht. Die mitgelieferte Doku ist mehr als dürftig.
Ist schon ein paar Jährchen her, da habe ich an einer Heidenhain TNC 155 gearbeitet.
Da ist man einfach manuell auf den WNP gefahren und hat dann alle Achsen abgenullt. Fertig.
Sowas hatte ich halt auch bei der Siemens-Steuerung gesucht.
Welcher Vorteil verbirgt sich bei der Vorgehensweise von Siemens?
Heute habe ich die ersten Teile gefräst und musste am Programmanfang dann erstmal G54 aufrufen.
Gibt es da noch eine andere Vorgehensweise das zu umgehen? Also das G54 direkt (immer) aktiv ist?
Schönes Wochenende und nochmals
GinoGinelli
2 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 2)
0 Mitglieder: