Siemens
Siemens

Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems

Defektes Netzteil 810T

Beitrag 07.02.2010, 00:59 Uhr
Mahoniker
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Hallo allerseits!

Könnte mir bitte jemand einen qualifizierten Tipp geben?

Während des Betriebes ist heute mehrmals die 810T Ga2 meiner Emcoturn 342 ausgefallen.
Anfangs alle paar Stunden, dann alle paar Minuten, dann lief die Steuerung nur ein paar Sekunden und jetzt gar nicht mehr.
Es fehlt die 5V Versorgung.

Nach dem Entfernen sämtlicher Karten und abklemmen der Tastatur macht das Netzteil immer folgenden Fehler:
Nach dem Brücken von NC Enable zieht das schwarze Relais in der Nähe des Schalttransistors kurz an( rund 1 Sekunde), die 5V sind dann genau messbar.
Nach der Sekunde fällt das Relais wieder ab und die 5V fallen sofort auf 0V.

Was könnte das sein?
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie ich mein Netzteil wieder flott kriege?


Vielen Dank und liebe Grüße,


Andreas.
   
Beitrag 09.02.2010, 23:05 Uhr
Lucky008
Level 1 = Community-Lehrling
*
Zum einen muß der Lüfter über den Baugruppen laufen, es gibt eine Lüfterüberwachung auf dem Netzgerät. Dann noch die Eingangsspannung zum Netzgerät prüfen mindestens 24V / Gleichspannung.
Dann könnte natürlich auch das netzgerät eine Macke haben, oder die Ausgangsspannung des Netzgerätes wird von einer anderen Karte herundergezogen.
   
Beitrag 21.02.2010, 22:03 Uhr
Mahoniker
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Hallo allerseits!

Tataaaa! Netzteil läuft wieder!


Keine Ahnung warum, aber es hatte sich ein Schalttransistor, der für die -15V Invertderdrossel zuständig ist vertschüsst! Satter Kurzer von Emitter auf Kollektor. In weiterer Folge starb auch ein 0,56 Ohm Shunt Widerstand.
Teile ausgetauscht - Maschine läuft.

Habe aber noch ein Problemchen mit der Wiederinbetriebnahme und werde ein neues Thema eröffnen.


Liebe Grüße,

Andreas.
   
Beitrag 27.02.2010, 12:03 Uhr
djwilly
Registered
*
Hallo,
ich habe ein ähnliches Problem und zwar fällt das Netzteil nach Erwärmung in der Maschine immer öfter aus (nach Stunden).
Ich habe jetzt das Netzteil ausgebaut, Fan Control gebrückt, aber es arbeitet nur 4 Sekunden(+5V +15V -15V O.K.), dann fällt das Relais ab.
Was muss ich noch brücken dass das Netzteil läuft? Hat jemand einen Tipp?
Grüße Willy
   
Beitrag 27.02.2010, 23:06 Uhr
Mahoniker
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Hallo Djwilli1!

Fan Control ist ein einfaches, potenzialfreies Relais, das einen Öffner bereitstellt. Wenn der Lüfter ausfällt, zieht das Relais an - öffnet - und nimmt den Enable weg.
Wenn Du den Enable direkt brückst, ist die Lüfterüberwachung deaktiviert und das Netzteil sollte laufen, wenn die 24V Betriebsspannung anliegt und der NC On gebrückt ist.

Wenn Du den Enabel mit dem Fan control wieder verbindest und das Netzteil nicht im Rack mit laufendem Lüfter eingebaut ist, wird nach dem Starten, das Netzteil wieder nach ca. 4 - 6 sec. deaktiviert.
Wenn Du auf den Glaswiderstand am linken Platinenrand bei dem Kühlkörper bläst, (Lüfterkontrolle) sollte das Fan control Relais wieder abfallen und das Netzteil startet wieder.


Also noch einmal - irgendwie schreibe ich heute so verwirrend:
Enable direkt brücken - Netzteil sollte beim Anlegen von 24V und durch Brücken von NC ON laufen. - Wenn nicht, ist etwas anderes defekt - nicht die Lüfterüberwachung.

Liebe Grüße, Andreas.
   
Beitrag 03.03.2010, 21:05 Uhr
Mahoniker
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Hallo Djwilly1!

Und.... funktioniert's?


Gruß, Andreas.
   
Beitrag 22.03.2010, 15:21 Uhr
MC50
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Moin allerseits,

ich sitz hier an nem ähnlichen Fall, neue Lüfter sind grad drin. Brücken am Netzteil (X111) 6-4 und 5-3 (so kam das Maschinchen hier an).

Bitte um Bestätigung dass die Brücken so sein sollen

Danke im Voraus

Der Beitrag wurde von MC50 bearbeitet: 22.03.2010, 15:24 Uhr


--------------------
MC 50 arbeitet mit :

MAHO MC50 CNC 432 v503
MAHO MC50S CNC 432 v506
Strands SMG-2 Fanuc 0T F
NC Link

in Wiederbelebung : Spinner TC65/B Siemens 820T
(wenns läuft werden angetriebene Wkz. VDI20 gesucht, Sauter Revolverscheibe)
   
Beitrag 22.03.2010, 23:21 Uhr
Mahoniker
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Hallo MC50!

Vermutlich hast Du ein anderes Netzteil.
Beim Netzteil mit der Nummer: 6EV3055-0BC

muss an der Klemme X141 folgendes gebrückt werden:

1 - 3
2 - 4


Anschluss 5,6 von X141 ist ein potenzialfreies Relais, das den OK Zustand des Netzteiles meldet.

Bei diesem Netzteil ist der X111 der Anschluss für den internen Lüfter. Hier muss / darf nichts gebrückt werden.
Der X111 liegt parallel an X121, der ist für GND und +24V eingangsseitig.

Aber wie gesagt, vielleicht hast Du ein anderes Netzteil.


Liebe Grüße,

Andreas.
   
Beitrag 23.03.2010, 17:01 Uhr
MC50
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Hallo Andreas,

jep, Netzteil ist ein 6EW 1861 3AD, Steuerung tut aber inzwischen soweit. Nur hat scheinbar noch ne Achse ein Problem und beim Versuch der Bewegung etwas am Simodrive "gerissen". (Die Maschine stand längere zeit still und wir wissen relativ wenig über die Vorgeschichte). Nun ja, auf 2 Phasen hats jeweils die Sicherungen vor der Maschine rausgehauen. Die Baustelle ist grad eröffnet.... ich denke ich werd mal nach den IGBT's in der Simodrive schauen müssen.

So long

Holly


--------------------
MC 50 arbeitet mit :

MAHO MC50 CNC 432 v503
MAHO MC50S CNC 432 v506
Strands SMG-2 Fanuc 0T F
NC Link

in Wiederbelebung : Spinner TC65/B Siemens 820T
(wenns läuft werden angetriebene Wkz. VDI20 gesucht, Sauter Revolverscheibe)
   
Beitrag 23.03.2010, 22:30 Uhr
Mahoniker
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Hallo Holly!

Jetzt wirds interessant...

Lass mich bitte wissen, wie die Reparatur des Reglers ausgegangen ist.




Liebe Grüße,

Andreas.
   
Beitrag 24.03.2010, 00:02 Uhr
djwilly
Registered
*
Hallo Andreas,
bitte entschuldige dass ich mich erst jetzt melde, aber ich wollte sicher sein dass der Fehler behoben ist.
Dein Tipp war goldrichtig, es lag an der Lüfterüberwachung, der PTC Neben dem Kühlkörper war defekt.
Tausendmal Dank, ohne deinen Tipp mit der Lüfterüberwachung hätte ich wahrscheinlich noch ewig gesucht.
lg
Willy

Der Beitrag wurde von djwilly1 bearbeitet: 24.03.2010, 00:33 Uhr
   
Beitrag 24.03.2010, 00:32 Uhr
djwilly
Registered
*
Jetzt wirds interessant...

Lass mich bitte wissen, wie die Reparatur des Reglers ausgegangen ist.

Ich wäre auch an der Lösung interessiert.

lg
Willy
   
Beitrag 28.03.2010, 19:33 Uhr
Mahoniker
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Hallo djwilly1!

Gerne geschehen. Freut mich, dass Du den Fehler finden konntest.

Liebe Grüße,

Andreas.
   
Beitrag 21.04.2010, 18:25 Uhr
MC50
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Jo,

@Andreas + Willy
jetzt wirds interessant, tatsächlich :

bin heut mal dazu gekommen die Simodrive 611 zu öffnen:

im E/R modul hats, wie vermutet nen IGBT explodieren lassen. So einen Fall konnte ich im Hauptspindelantrieb (Indramat) meiner Maho auch schon mal beheben. Zusätzlich waren ein paar kleine Transistoren, Kondensatoren, Dioden und Zenerdioden vor dem betroffenen IGBT hin. Das ist jetzt auch auf der Siemens Platine der Fall. Ich fummel mich da mal durch...und hoffe nebenbei dass die Achsmodule laufen wacko.gif

E/R Modul 6SN1145-1BA02-0CA0 vers. E
IGBT Toshiba MG150N2YS40

Ausserdem muss ich jetzt mal nach nem "was auch immer" evtl. n Printtrafo goorgeln : VOGT JD - TA583138A - 545 23 127 00, oder hat einer der hier lesenden Spezies sowas liegen ?

I'll keep u updated

Reinhaun
Holly


--------------------
MC 50 arbeitet mit :

MAHO MC50 CNC 432 v503
MAHO MC50S CNC 432 v506
Strands SMG-2 Fanuc 0T F
NC Link

in Wiederbelebung : Spinner TC65/B Siemens 820T
(wenns läuft werden angetriebene Wkz. VDI20 gesucht, Sauter Revolverscheibe)
   
Beitrag 23.09.2024, 10:12 Uhr
zzg34
Level 1 = Community-Lehrling
*
ZITAT(Mahoniker @ 28.02.2010, 00:06 Uhr) *
Hallo Djwilli1!

Fan Control ist ein einfaches, potenzialfreies Relais, das einen Öffner bereitstellt. Wenn der Lüfter ausfällt, zieht das Relais an - öffnet - und nimmt den Enable weg.
Wenn Du den Enable direkt brückst, ist die Lüfterüberwachung deaktiviert und das Netzteil sollte laufen, wenn die 24V Betriebsspannung anliegt und der NC On gebrückt ist.

Wenn Du den Enabel mit dem Fan control wieder verbindest und das Netzteil nicht im Rack mit laufendem Lüfter eingebaut ist, wird nach dem Starten, das Netzteil wieder nach ca. 4 - 6 sec. deaktiviert.
Wenn Du auf den Glaswiderstand am linken Platinenrand bei dem Kühlkörper bläst, (Lüfterkontrolle) sollte das Fan control Relais wieder abfallen und das Netzteil startet wieder.


Also noch einmal - irgendwie schreibe ich heute so verwirrend:
Enable direkt brücken - Netzteil sollte beim Anlegen von 24V und durch Brücken von NC ON laufen. - Wenn nicht, ist etwas anderes defekt - nicht die Lüfterüberwachung.

Liebe Grüße, Andreas.


Moin,

ich grabe mal diesen Uralt Thread aus, da ich genau das oben beschriebene Problem habe. Wenn ich NC-ON drücke messe ich 1s 5V hinten am Ausgang für Messspitzen. Ich habe Enable direkt gebrückt, also 1 auf 2 um die Fan Control auszuschließen, leider ohne Erfolg.
Wie würdet ihr weiter vorgehen? Ich habe beide Zustände also Fan Control regulär auf 1-3; 2-4 und direkt gebrückt mit gebrücktem NC-On auf dem Tisch mit 24V laufen. In beiden Fällen schaltet er nach 3s für den Bruchteil einer Sekunde an (5V messbar) um dann direkt wieder abzufallen.
Könnte es dennoch der PTC sein? Mein Multimeter misst erstaunliche 100 Ohm, wobei ich dem nicht so 100% vertraue.

Gruß,
Lukas

Der Beitrag wurde von zzg34 bearbeitet: 23.09.2024, 10:47 Uhr
   
2 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 2)
0 Mitglieder: