FANUC
Ihr Spezialist für Fabrikautomation
Mit Korrekturwert auf Maschinenkoordinaten fahren, vegleichbarer Befehl Siemens "Supa D1" bei Fanuc?
29.01.2016, 07:45 Uhr
Guten Morgen,
ich denke der Titel ist relativ aussagekräftig. Von Maschinen mit Siemens kenne ich den Befehl "SUPA D1" mit dem ich mit der aktuellen Längenkorrektur auf Maschinenkoordinaten fahren kann.
Gibt es einen vergleichbaren Befehl auch bei Fanuc?
Habe schon mal G53 probiert allerdings fährt meine Maschine, eine Makino A51, nicht mit der Korrektur.
Danke im Voraus.
ich denke der Titel ist relativ aussagekräftig. Von Maschinen mit Siemens kenne ich den Befehl "SUPA D1" mit dem ich mit der aktuellen Längenkorrektur auf Maschinenkoordinaten fahren kann.
Gibt es einen vergleichbaren Befehl auch bei Fanuc?
Habe schon mal G53 probiert allerdings fährt meine Maschine, eine Makino A51, nicht mit der Korrektur.
Danke im Voraus.
29.01.2016, 10:05 Uhr
Moin,
warum lädst du nicht in einen Nullpunkt das MKS rein. Zum Beispiel in G59 und positionierst dann.
T10
M6
G90G10L2P6X0.Y0.Z0.B0.
G0G59X-100.Y-100.
G0G43H10Z-250.
M01
G1G54X Y Z (Bearbeitungsteil)
LG Nico
warum lädst du nicht in einen Nullpunkt das MKS rein. Zum Beispiel in G59 und positionierst dann.
T10
M6
G90G10L2P6X0.Y0.Z0.B0.
G0G59X-100.Y-100.
G0G43H10Z-250.
M01
G1G54X Y Z (Bearbeitungsteil)
LG Nico
29.01.2016, 10:38 Uhr
Das funktioniert, ist aber schlecht anwendbar, weil wir viele Teile auf unseren Vorrichtungen haben und man nie sagen kann welcher frei ist und bei möglichen Änderungen frei bleibt.
29.01.2016, 11:17 Uhr
Hallo,
lies doch die Länge direkt aus dem Speicher und addiere sie zum aktuellen Z-Wert dazu.
Bsp.:
T1 M6
G53 Z[50.+#2001]
Gruß eckitsch.
lies doch die Länge direkt aus dem Speicher und addiere sie zum aktuellen Z-Wert dazu.
Bsp.:
T1 M6
G53 Z[50.+#2001]
Gruß eckitsch.
29.01.2016, 21:34 Uhr
30.01.2016, 17:06 Uhr
Mit G53 sollte das eigentlich gehen. G53 ist aber nur Satzweise aktiv. Muss also am Anfang von jedem Satz stehen.
01.02.2016, 16:27 Uhr
Mit G53 sollte das eigentlich gehen. G53 ist aber nur Satzweise aktiv. Muss also am Anfang von jedem Satz stehen.
Mit G53 fährt meine Maschine nicht korrigiert. Habe das heute nochmal ausprobiert auch ein "H1" angehängt, aber auch das bringt nichts.
Hallo,
lies doch die Länge direkt aus dem Speicher und addiere sie zum aktuellen Z-Wert dazu.
Bsp.:
T1 M6
G53 Z[50.+#2001]
Gruß eckitsch.
lies doch die Länge direkt aus dem Speicher und addiere sie zum aktuellen Z-Wert dazu.
Bsp.:
T1 M6
G53 Z[50.+#2001]
Gruß eckitsch.
Mit der Variable 2001 kriege ich einen Fehler, dass der nicht vorhanden ist oder so.
In der Variablenübersicht ist auch nur bis 999 aufgeführt und mal durchgeguckt und keine der Variablen hat den Wert meines aktuellen Werkzeugs.
01.02.2016, 18:05 Uhr
Hallo,
kann sein, daß der Parameter nicht direkt genutzt werden kann.
Versuchs mal über einen Zwischenparamter.
...
#101=#2001
G53 Z[50.+#101]
Gruß eckitsch.
kann sein, daß der Parameter nicht direkt genutzt werden kann.
Versuchs mal über einen Zwischenparamter.
...
#101=#2001
G53 Z[50.+#101]
Gruß eckitsch.
02.02.2016, 11:18 Uhr
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: