Siemens
Siemens

Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems

Anwender Alarm 19 Sinumerik 802s bl, Kann keine Programme mehr starten

Beitrag 22.08.2017, 09:34 Uhr
Impossible
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo,

seit gestern tritt bei meiner "Fräsmaschine Optimum F100 CNC"
der Fehler 700018 Anwender Alarm 19 auf.

Ich schalte die Maschine ein mach NOT-Knopf an Reset alle Fehler und fahre dann die Referenzpunkte in X, Y und Z an.
Im JOG-Modus kann ich auch frei verfahren ohne Fehlermeldung.

Aber wenn ich jetzt in den AUTO-MODUS gehe dann kommt sofort der Fehler 700018 und wenn ich ihn resete kommt er sofort wieder.
Daher kann ich keine Programme mehr abfahren.
Wenn ich wieder in den JOG-Modus gehe wird er automatisch gelöscht.

Die Fehlerbeschreibung im Handbuch sagt mir absolut gar nichts:

19.SINGELBLOCKOFF : Ausschalten von Einzelsatz. ( VDI-Signal: Einzelsatz aktivieren)

Das bringt mich nicht wirklich weiter vielleicht was ja jemand weiter.

Gruß

Benjamin
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  IMG_0625.JPG ( 1.38MB ) Anzahl der Downloads: 11
 
   
Beitrag 23.08.2017, 14:08 Uhr
Impossible
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo,

das Problem wurde gelöst der Schalter an der Schiebetür war nicht gedrückt somit konnte kein Programm gestartet werden.


Grüße
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: