Hallo, bin neu hier und bitte um eure Hilfe?

Ich hab eine Fräsmaschine mit der Sinumerik 802d und bekomm es einfach nicht hin NC Daten von der Steuerung zum PC oder umgekehrt zu übertragen.
Software ist CNC Butler via RS232.
Möchte gerne Teile mit CAM für meine Flugmodelle herstellen biggrin.gif

Selbst wenn an der Steuerung der 25 pol Stecker nicht eingesteckt ist, und ich an der Steuerung auf “Data out/ Data in“ oder “Abarbeiten Extern“ drücke, bekomme ich jedes mal die

Meldung: V24 bereits verwendet.PG Kommunikation.

Step7 hab ich laut Anleitung deaktiviert und die “Com“ Einstellungen beider Kommunikationspartner gleich eingestellt.

Gruß Michael coangry.gif
   
Beitrag 19.03.2018, 21:12 Uhr
platsch
Level 4 = Community-Meister
****
Für die direkte Verbindung von PC und Steuerung benötigst Du ein Nullmodemkabel, bei dem die Signal- und Steuerleitungen "gekreuzt" sind.

Der Beitrag wurde von platsch bearbeitet: 19.03.2018, 21:12 Uhr
   