Hallo,
wir haben uns für Kleinigkeiten eine Optimum L33 mit der 802 s Steuerung von Siemens zugelegt. Leider bekomme ich sie nicht so recht ans laufen.
In der MDA Betriebsart oder im geschriebenen Programm lassen sich alle Bewegungen im Eilgang anfahren. Wenn ich aber z.B. eine G01 Bewegung ausführen will ( mit F.Angabe im Satz oder vorher ) kommt immer "Warten: auf Spindel", die Maschine hängt und der entsprechende Satz wird nicht ausgeführt.
Da ich schon recht lange in der CNC Fräsbearbeitung tätig bin ( Deckel-Maschinen ) hatte ich mir vorgenommen, die Lösung selbst herauszufinden. Komme aber nicht so recht weiter.
Hat jemand mal einen Tip oder evtl. ein funktionierendes Kurzprogramm für die 802 s. Dann könnte ich eine Fehlprogrammierung ausschließen und evtl. bei der Maschine ansetzen.
Liebe Grüße Peter
   
Beitrag 20.08.2018, 19:41 Uhr
G00Z0
Level 5 = Community-Ingenieur
*****
Ich glaube, zielführender wäre es, wenn Du Dein nicht laufendes Programm mit angegeben hättest.
Und schneller wärs auch. Überleg' mal: würdest Du lieber ein Beispielprogramm
anschauen oder als Antwort Dein Beispiel einstellen ?
Her damit !


--------------------
Wir haben doch keine Zeit --> G00Z0

Diesem User wurde verliehen: "Das Norddeutsche Qualitätsposting Siegel"
   
Beitrag 20.08.2018, 20:31 Uhr
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
******
Hi,

versuche mal G94 vorher zu schreiben.
Läuft den die Spindel schon wenn du mit G1 verfahren möchtest?

Dein Programm zu sehen wäre gut.


Lg
   
Beitrag 21.08.2018, 06:51 Uhr
Schneeesel
Level 1 = Community-Lehrling
*
Moin,
schon mal vielen Dank für die Rückinfo!
Hab mal ganz einfache Abfolge ohne irgendwelche Bahnkorrektur oder Zyklen eingegeben:
G54
T2 M6 S1200 M3 -- wechselt WZ ein und startet Spindel mit 1200Umin
G0 X20 Z10 -- fährt auf Werte
G0 Z0 -- fährt auf Werte
G1 X0 F0.2 -- steht bei laufender Spindel mit Meldung "Warten: auf Spindel" auf vorheriger Position X20 Z0 !!!
G0 Z100 -- fährt auf Wert Z100 wenn ich G1 Satz rauswerfe und nur Eilgangbewegungen auszuführen sind
M30 -- ohne G1 Satz läuft Programm rund

Selbst bei einer mit unserer Keller SymPLus Software über Postprozessor generierten Programmabfolge meckert die Steuerung!

Gruß Peter
   
Beitrag 22.08.2018, 12:40 Uhr
Schneeesel
Level 1 = Community-Lehrling
*
So.... neue Feststellung!
Wenn ich vor dem G1 Satz einen Spindelstop M5 programmiere, läuft das Programm mit den eingegebenen Vorschubwerten durch.
Müsste dann an irgendwelchen Maschinendaten oder Softwareeinstellungen liegen, oder?