HEIDENHAIN

Blum Laser, Blum Werkzeugvermessung funktioniert nicht

Beitrag 05.11.2020, 11:28 Uhr
Ede-s
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo, Habe zur Werkzeugbruchkontrolle Blum Laser verwendet.
Jetzt funktioniert auf einmal nicht mehr. Bringt immer Werkzeug gebrochen, obwohl das Werkzeug noch in Ordnung ist.
Auch wenn ich direkt nach Werkzeuglänge vermessen auf Werkzeugbruchkontrolle gehen, kommt sofort Werkzeug gebrochen und ist gesperrt. An was könnte das liegen?
Aus und eingeschaltet habe ich Maschine auch schon - ohne Erfolg.
   
Beitrag 05.11.2020, 14:08 Uhr
eggxy
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Werte LBreak / RBreak ggf. zu gering gesetzt?
   
Beitrag 13.12.2020, 13:58 Uhr
Daniel_Wolf
Level 1 = Community-Lehrling
*
Probier mal Schneidenkontrolle.
Blum Zyklus ist das. Das funktioniert besser.
Was für ein Durchmesser hat das Werkzeug?
   
Beitrag 04.07.2023, 10:13 Uhr
DinoF
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo zusammen,

habe ähnliches Problem wie oben schon beschrieben.
Wir haben ein PGM was "abends" laufen soll.
Dort haben wir dann eine Bruchüberwachung eingebaut. Maschine DMU 95 Monoblock Tnc640.(LaserControl Micro Compact NT)

Zyklus 585 wird verwendet, mit der App vom Blumlaser (measureXpert) "ausgefüllt". Wir kriegen immer wieder die Meldung vom Wkz Bruch. Obwohl Fraeser (D12 Schlicht) neu ist und Laser kalibriert.
Haben das ganze dann unseren "neuen" Dmu 75 Monoblock Tnc460 probiert, funktioniert einwandfrei. Dort auch mal einen Zahn mutwillig wink.gif abgebrochen, direkt erkannt und angehalten.
Die Maschinen haben aber unterschiedliche Laser, denke mal ne neue Version.
Habt ihr noch ne Idee woran das liegen könnte??

Danke im Voraus

Der Beitrag wurde von DinoF bearbeitet: 04.07.2023, 10:22 Uhr
   
Beitrag 04.07.2023, 11:28 Uhr
Old_JB
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Bei Problemen mit dem Blum Laser habe ich ihn gesäubert.
Das kam etwa 1x im Jahr vor.
Ein Video wie man die Kappen abmacht und säubert gibt es hier:
https://www.youtube.com/watch?v=m1UyL1Cb80g

Auch im Video zu sehen:
Wenn die Maschine älter ist, kommt es vor das der kleine Pressluftschlauch der die Stifte zum Messen anhebt, einen Riss hat.
Dann wird der Stift zu langsam angehoben, und es gibt Fehlermeldungen.
Oder der ständige Ausblasdruck 0,5-0,9 bar ist zu hoch oder zu niedrig.

Es hilft auch oft den Laser nur neu zu kallibrieren.
https://www.youtube.com/watch?v=nzTDTheK684

Falls das Problem nur manchmal vokommt, ist oft abtropfendes Kühlmittel schuld.
Da hatte ich vor dem Messen eine kleine Verweilzeit programmiert.
Und ein Ausblasen mir Presluft durch die Spindel.

Der Beitrag wurde von Old_JB bearbeitet: 04.07.2023, 11:29 Uhr
   
Beitrag 05.07.2023, 22:24 Uhr
Old_JB
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
... und was mir noch einfällt:
Es gibt einige wenige Beschichtungen auf dem Werkzeug mit denen der Blum Laser Probleme hat.
Das hatte ich mal.
War eine sehr matte Beschichtung.
Bei allen dieser Fräser wurde Werkzeug Bruch gemeldet.
Musste einen anders beschichteten Fräser nehmen.
   
Beitrag 06.07.2023, 04:21 Uhr
Monsieur5Achs
Level 1 = Community-Lehrling
*
Zu 95% fahren wir mit den Werten zur Vermessung und Bruchkontrolle aus der Blum-App sehr gut. Allerdings gibt es wie schon meine Vorredner sagen ungünstige Beschichtungen und Werkzeuggeometrien, die nicht sauber von Laser erkannt werden können.


--------------------
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
Geht nicht, gibt's nicht
   
2 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 2)
0 Mitglieder: