Hallo,

Könnte mir jemand sagen, wie ich im bzw. beim oder nach dem Messen im G628( Kreis messen außen) das Messergebnis in die E-Parameter geschrieben bekomme.

Wenn mein Satzaufbau an der Stelle so aussieht:
N.... E4=0
N.... G628 R156.5 Y0 Z-6 C1=20 I2=0 I5=0 06=4 -> 06= steht laut Zyklusunterstützung für: E Parameter gemessener Durchmesser und die =4 in dem Fall für Parameter 4 , den ich ja vor dem Messzyklus auf 0 gesetzt habe.
Aber egal wie ich es drehe und wende, ich bekomme immer den Fehler 044- ungültige Adresse angezeigt.

Ich weiß auch dass es funktioniert und es ist auch keine Raketenwissenschaft, aber ich komme damit aktuell einfach nicht weiter.
Wäre cool, wenn mir da vllt. jemand einen Denkanstoß geben könnte smile.gif
Danke und LG.
   
Beitrag 24.02.2023, 17:35 Uhr
Old_JB
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Startpunkt in X vergessen ?
Bei mir funktioniert das hier, und schreibt auch den Durchmesser in E4 rein

N2000 T103 M6 (Messtaster)
N2001 G98 X-250 Y-250 Z-50 I500 J500 K100
N2002 G99 X-156 Y-156 Z-30 I312 J312 K30
N2003 G54 I3
N2004 G0 X180 Y0 Z40
N2005 G628 R156.5 X170 Y0 Z-6 C1=20 I2=0 I5=0 O6=4
N2006 M30

Der Beitrag wurde von Old_JB bearbeitet: 24.02.2023, 17:38 Uhr
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Millplus_Messen.JPG ( 96.89KB ) Anzahl der Downloads: 12
 
   
Beitrag 24.02.2023, 17:51 Uhr
Old_JB
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Oh nee - jetzt weiss ich es
Wenn du statt O6= (oh 6 der Buchstabe) 06= (null 6) schreibst, gibt es den O44 Fehler
   
Beitrag 24.02.2023, 18:15 Uhr
CD1304
Level 1 = Community-Lehrling
*
Danke ich glaube das müsste es sein, als ich die Antwort gelesen habe ist es mir selbst schon aufgefallen. Danke