Maschine mit externen Computer verbinden
18.02.2023, 12:43 Uhr
Hallo,
auf der Arbeit arbeite ich an eine DMU 80 T mit Grundig MillPlus, Version 311. Ich wollte ein Backup des Startup Ordners machen, da die Maschine schon ein wenig älter ist und seit einiger Zeit verschiedene Fehler auftreten. Da hier im Forum einige geschrieben haben das CDS Lite mit der Software funktionieren sollte, habe ich diese von diesem Forum heruntergeladen. Mein Setup war ein Windows XP Computer, welcher direkt per RJ45 Kabel mit der Maschine verbunden wurde. Hatte auch eine Verbindung über ein usb auf rs232 Adapterkabel versucht, weil der Computer keine Schnittstelle für eine direkte Verbindung hat. Beide Verbindungen schlugen fehl.
Gruß,
magic02
auf der Arbeit arbeite ich an eine DMU 80 T mit Grundig MillPlus, Version 311. Ich wollte ein Backup des Startup Ordners machen, da die Maschine schon ein wenig älter ist und seit einiger Zeit verschiedene Fehler auftreten. Da hier im Forum einige geschrieben haben das CDS Lite mit der Software funktionieren sollte, habe ich diese von diesem Forum heruntergeladen. Mein Setup war ein Windows XP Computer, welcher direkt per RJ45 Kabel mit der Maschine verbunden wurde. Hatte auch eine Verbindung über ein usb auf rs232 Adapterkabel versucht, weil der Computer keine Schnittstelle für eine direkte Verbindung hat. Beide Verbindungen schlugen fehl.
Gruß,
magic02
Angehängte Datei(en)
19.02.2023, 21:51 Uhr
Hi
Bei CDSlite kannst du oben links mit der Rechten Maustaste klicken um an die Konfiguration zu kommen.
Dort kannst du die nötigen Parameter einstellen für deine Maschine.
Handbücher und Parameterbuch (allerdings für die v5.30) findest du hier:
https://magentacloud.de/s/WXgMYYmg2AxpD5T
Bei CDSlite kannst du oben links mit der Rechten Maustaste klicken um an die Konfiguration zu kommen.
Dort kannst du die nötigen Parameter einstellen für deine Maschine.
Handbücher und Parameterbuch (allerdings für die v5.30) findest du hier:
https://magentacloud.de/s/WXgMYYmg2AxpD5T
Angehängte Datei(en)
03.04.2023, 17:59 Uhr
Hallo,
entschuldige die späte Antwort. Habe an der Maschine aufgrund fehlender Zeit nicht mehr weitergemacht. Werde es mit veränderten Einstellungen demnächst versuchen.
Gruß,
magic02
entschuldige die späte Antwort. Habe an der Maschine aufgrund fehlender Zeit nicht mehr weitergemacht. Werde es mit veränderten Einstellungen demnächst versuchen.
Gruß,
magic02
05.04.2023, 14:16 Uhr
Habe heute CDS Lite mit veränderten Einstellungen ausgeführt, aber war leider nicht erfolgreich. Die Übertragungsparameter sind ähnlich wie auf dem Foto von Old_JB, aber auf die Maschinenkonstanten angepasst (angehängtes Foto). Ich vermute dass das Kabel eventuell der Fehler ist. Es ist ein „USB auf RS232 D89/DB25 Serial Kabel“ von StarTech.
Der Beitrag wurde von magic02 bearbeitet: 05.04.2023, 14:16 Uhr
Der Beitrag wurde von magic02 bearbeitet: 05.04.2023, 14:16 Uhr
Angehängte Datei(en)
05.04.2023, 17:14 Uhr
Ich glaube nicht dass dein USB-Adapter COM1 ist. schau mal im Gerätemanager, bzw. was dir die Übertragungssoftware da anbietet.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Habe heute CDS Lite mit veränderten Einstellungen ausgeführt, aber war leider nicht erfolgreich. Die Übertragungsparameter sind ähnlich wie auf dem Foto von Old_JB, aber auf die Maschinenkonstanten angepasst (angehängtes Foto). Ich vermute dass das Kabel eventuell der Fehler ist. Es ist ein „USB auf RS232 D89/DB25 Serial Kabel“ von StarTech.
05.04.2023, 20:38 Uhr
05.04.2023, 22:50 Uhr
Wenn im Gerätemanager der "USB to RS232" Adapter auf Com 3 ist, würde ich ihn auch da lassen.
Und dann in CDSlite auch Com 3 einstellen.
Alles andere wird nicht funktionieren.
Aus der Firma weiß ich noch, das es einige "USB zu RS232" Umwandler gibt die nicht funktionieren.
Probiere auch mal verschiedene Einstellungen für "Bits pro Sekunde" und Parität ...
Weil der RS232 Kram immer wieder Probleme machte sind wir bei allen Millplus auf den Netzwerk Anschluss TCP/IP gegangen.
Das ging dann mit CDSlite oder der Software "Cimco NFS Server"
Das Netzwerkkabel wurde direkt im Schaltschrank an die Steuerung angeschossen.
Allerdings wo da genau kann ich nicht mehr sagen.
Und dann in CDSlite auch Com 3 einstellen.
Alles andere wird nicht funktionieren.
Aus der Firma weiß ich noch, das es einige "USB zu RS232" Umwandler gibt die nicht funktionieren.
Probiere auch mal verschiedene Einstellungen für "Bits pro Sekunde" und Parität ...
Weil der RS232 Kram immer wieder Probleme machte sind wir bei allen Millplus auf den Netzwerk Anschluss TCP/IP gegangen.
Das ging dann mit CDSlite oder der Software "Cimco NFS Server"
Das Netzwerkkabel wurde direkt im Schaltschrank an die Steuerung angeschossen.
Allerdings wo da genau kann ich nicht mehr sagen.
06.04.2023, 13:19 Uhr
Habe es nochmal mit COM3 versucht, aber hat auch nicht geholfen. Seltsam finde ich noch ein paar Maschinenkonstanten für LSV/2, welche vom Handbuch abweichen. Habe diese geändert und erneut versucht, aber hat auch nicht funktioniert.
Es existiert eine Liste von Maschinenkonstanten aus 2013 (Backup erstellt von einem Monteur) und eine aus 2008 (original). Handbuch ist bezogen auf das CDS Lite Handbuch, welches von Old_JB verlinkt wurde.
933 (Zeitvorgabe)
* Original: 5
* Backup: 12
* Handbuch: 5
934 (Wiederholungen)
* Original: 3
* Backup: 3
* Handbuch: 5
935 (Verzögerungszeit)
* Original: 0
* Backup: 5
* Handbuch: 0
Es existiert eine Liste von Maschinenkonstanten aus 2013 (Backup erstellt von einem Monteur) und eine aus 2008 (original). Handbuch ist bezogen auf das CDS Lite Handbuch, welches von Old_JB verlinkt wurde.
933 (Zeitvorgabe)
* Original: 5
* Backup: 12
* Handbuch: 5
934 (Wiederholungen)
* Original: 3
* Backup: 3
* Handbuch: 5
935 (Verzögerungszeit)
* Original: 0
* Backup: 5
* Handbuch: 0
30.06.2023, 17:33 Uhr
Habe es nochmal mit COM3 versucht, aber hat auch nicht geholfen. Seltsam finde ich noch ein paar Maschinenkonstanten für LSV/2, welche vom Handbuch abweichen. Habe diese geändert und erneut versucht, aber hat auch nicht funktioniert.
Es existiert eine Liste von Maschinenkonstanten aus 2013 (Backup erstellt von einem Monteur) und eine aus 2008 (original). Handbuch ist bezogen auf das CDS Lite Handbuch, welches von Old_JB verlinkt wurde.
933 (Zeitvorgabe)
* Original: 5
* Backup: 12
* Handbuch: 5
934 (Wiederholungen)
* Original: 3
* Backup: 3
* Handbuch: 5
935 (Verzögerungszeit)
* Original: 0
* Backup: 5
* Handbuch: 0
Es existiert eine Liste von Maschinenkonstanten aus 2013 (Backup erstellt von einem Monteur) und eine aus 2008 (original). Handbuch ist bezogen auf das CDS Lite Handbuch, welches von Old_JB verlinkt wurde.
933 (Zeitvorgabe)
* Original: 5
* Backup: 12
* Handbuch: 5
934 (Wiederholungen)
* Original: 3
* Backup: 3
* Handbuch: 5
935 (Verzögerungszeit)
* Original: 0
* Backup: 5
* Handbuch: 0
Du solltest DNC - TCP/IP auswählen und dann die IP-Nummer von der Maschine einstragen. Dann müsste es klappen.
Der Beitrag wurde von VolTech-MP bearbeitet: 30.06.2023, 17:35 Uhr