FANUC
FANUC

Ihr Spezialist für Fabrikautomation

Programmstart ab Werkzeug Nr.2

Beitrag 06.09.2023, 14:13 Uhr
MaschbauG
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo Gemeinde,

ich habe ein Problem mit meiner Steuerung.
Es ist eine Fanuc 0i MD
Wir haben die Maschine gebraucht erworben, daher gibt es ein paar Kinderkrankheiten :-)

Wir haben ein einfaches Programm mit 3 Werkzeugen.
Werkzeug T2 wurde etwas korrigiert und jetzt möchte ich ab T2 starten.
Also mein Weg wie immer Reset, (Softkey Suche unten T2), dann Zykl. start.
Hier kommt ein Fehler (Start in der Mitte des Programms start/reset)
Die Maschine lässt mich nicht ab T2 losfahren.

Wie soll ich sonst vorgehen? Bei meinen anderen Fanuc Steuerungen funktioniert es.
   
Beitrag 06.09.2023, 14:21 Uhr
eduscho
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Ist eine Sicherheitsabfrage, einfach nochmal START drücken.
Kamm man unter Einstellungen ausschalten.

QUOTE (MaschbauG @ 06.09.2023, 16:13 Uhr) *
Hallo Gemeinde,

ich habe ein Problem mit meiner Steuerung.
Es ist eine Fanuc 0i MD
Wir haben die Maschine gebraucht erworben, daher gibt es ein paar Kinderkrankheiten :-)

Wir haben ein einfaches Programm mit 3 Werkzeugen.
Werkzeug T2 wurde etwas korrigiert und jetzt möchte ich ab T2 starten.
Also mein Weg wie immer Reset, (Softkey Suche unten T2), dann Zykl. start.
Hier kommt ein Fehler (Start in der Mitte des Programms start/reset)
Die Maschine lässt mich nicht ab T2 losfahren.

Wie soll ich sonst vorgehen? Bei meinen anderen Fanuc Steuerungen funktioniert es.
   
Beitrag 06.09.2023, 14:46 Uhr
MaschbauG
Level 1 = Community-Lehrling
*
QUOTE (eduscho @ 06.09.2023, 15:21 Uhr) *
Ist eine Sicherheitsabfrage, einfach nochmal START drücken.
Kamm man unter Einstellungen ausschalten.


Super, hat geklappt.
Programm startet jetzt wie gewünscht.

Allerdings nächstes Problem.
Alarm PS0011 Vorschub Null (SOLLW)

Dieser Alarm kommt nur wenn ich ab T2 starte.
Läuft das Programm vom Anfang habe ich keine Meldung und alles läuft normal.
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  5b5b78aa_ee8c_479d_ad0d_5c0c3a4316c9.jpg ( 345.39KB ) Anzahl der Downloads: 23
Angehängte Datei  4f368cf0_a462_4820_94db_eed92bc0db33.jpg ( 235.65KB ) Anzahl der Downloads: 17
 
   
Beitrag 07.09.2023, 10:06 Uhr
MaschbauG
Level 1 = Community-Lehrling
*
QUOTE (MaschbauG @ 06.09.2023, 15:46 Uhr) *
Super, hat geklappt.
Programm startet jetzt wie gewünscht.

Allerdings nächstes Problem.
Alarm PS0011 Vorschub Null (SOLLW)

Dieser Alarm kommt nur wenn ich ab T2 starte.
Läuft das Programm vom Anfang habe ich keine Meldung und alles läuft normal.


Hat sich erledigt
Hatte einen Fehler im Programm
Vielen Dank
   
4 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 4)
0 Mitglieder: