um die Bearbeitungszeit von Werkstücken zu verkürzen, habe ich in einigen Programmen die Zwischenpositionierung des Messtasters auf einer Deckel DMC 125 FD mit der Sinumerik 840D sl erhöht.
Durch Setzen des Parameters _CHBIT[2]=0 und _SPEED[0]=50 vor einem Messzyklus fährt der Taster nun mit 50% des Eilgang Vorschubs (30000mm/min).
Leider funktioniert dieses Verfahren nur beim CYCLE977 (Durchmessertastung/Zapfentastung) und anderen Zyklen. Beim CYCLE979 (Kreissegment, z.B. mit 3 Messpunkten) verfährt der Taster trotzdem mit reduziertem Eilgang.
Umschreiben auf CYCLE977 führt nicht zum Ziel, da der Taster über den Softwareendschalter fahren würde. Im Transmit möchte ich nicht Tasten, da es die Genauigkeit des Messergebnisses verfälscht. Ebenso bringt das Setzen der Parameter _CHBIT[2]=1 und _SPEED[1]=30000[mm/min] nichts.
Ich vermute einen Zusammenhang mit der Zustellung in Z- in den jeweiligen Messzyklen. Bei jenen, in den der Taster zuerst in Z- zustellt und nach dem Anfahren des Messpunkts wieder in Z+ zurückfährt und die nächste Koordinate anfährt, funktioniert das Setzen der Parameter. Bei den Zyklen, in den der Messtaster alle Messpunkte auf einer Z-Ebene anfährt ohne abzuheben, funktioniert es nicht.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen, ich wäre sehr dankbar.
MfG
Pascal