Habe nach längerer Zeit nochmal meine Fräse mit Siemens Sinumerik 802S base Line Steuerung angeworfen.
Referenzfahrt gestartet, Z+Y geht. X Achse überfährt Referenzfahrtschalter und fährt bis zum Ende Endschalter.
Habe erst gedacht der Endschalter für Referez währe defekt. Neuen Eingebaut, immer noch das gleiche.
Das Signal geht auch richtig bis zur Steuerung.
Jetzt ist meine Vermutung das Irgendwo in den Parametern oder anderen Einstellungen sich etwas verstellt hat.
Hat jemand einen Tip, bin schon seit Stunden am suchen.
Gruß und frohes Fest
Ralf
Referenzfahrt gestartet, Z+Y geht. X Achse überfährt Referenzfahrtschalter und fährt bis zum Ende Endschalter.
Habe erst gedacht der Endschalter für Referez währe defekt. Neuen Eingebaut, immer noch das gleiche.
Das Signal geht auch richtig bis zur Steuerung.
Jetzt ist meine Vermutung das Irgendwo in den Parametern oder anderen Einstellungen sich etwas verstellt hat.
Hat jemand einen Tip, bin schon seit Stunden am suchen.
Gruß und frohes Fest
Ralf
25.12.2023, 16:14 Uhr
Hat sich erledigt.
War doch eine Aderbruch im Schleppkabel.
gruß
Ralf