HEIDENHAIN

Preset sperren

Beitrag 04.07.2024, 11:30 Uhr
TheWerkzeugmecha...
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo zusammen,

ich würde gerne an einer Hermle C50 mit Heidenhain 530 Steuerung den 1 Presetwert sperren.

Das geht leider nicht in der Tabelle, ein Kollege meinte das muss in der PLC gemacht werden.

Hat hier jemand Erfahrung und kann mir hier helfen?

Vielen Dank
   
Beitrag 05.07.2024, 11:13 Uhr
nc-trainer_HEIDE...
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
[quote name='TheWerkzeugmechanike' date='04.07.2024, 12:30 Uhr' post='549092']
Hallo zusammen,

ich würde gerne an einer Hermle C50 mit Heidenhain 530 Steuerung den 1 Presetwert sperren.

Das geht leider nicht in der Tabelle, ein Kollege meinte das muss in der PLC gemacht werden.

Hat hier jemand Erfahrung und kann mir hier helfen?

Vielen Dank

Hallo,

nein dazu müssen Sie nicht in die PLC. Sondern in der Datei TNC.sys den Eintrag PR.Lineslock mit der Zeilenummer hinzufügen.

Mit freundlichen Gruessen | Best regards

NC-Trainer
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5 | 83301 Traunreut, Deutschland
nc-trainer@heidenhain.de

www.heidenhain.de | www.klartext-portal.de | www.tnc-club.de
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  PR_Lineslock.png ( 2.11KB ) Anzahl der Downloads: 25
Angehängte Datei  PR_Tabelle.png ( 17.06KB ) Anzahl der Downloads: 24
 


--------------------
Mit freundlichen Gruessen | Best regards

NC-Trainer
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5 | 83301 Traunreut, Deutschland
nc-trainer@heidenhain.de

www.heidenhain.de | www.klartext-portal.de | www.tnc-club.de
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: