ZITAT(al_ge @ 20.09.2024, 22:02 Uhr)
Mit den Kondensatableiter ist alles ok. Ich kann den auf 45min stellen, dann pfeift es alle 45minuten raus.
Ich habe nur Angst das Kondensat in die Spindel gelangt weil halt nicht alle 90sec abgelassen wird.
Ich war jetzt mal bei 12minuten und das Ausstoßen hat sich schon anders angehört. Als ob mehr Kondensat ausgeblasen würde als wenn alle 90sek ausgeblasen würde. Was ja auch logisch ist...
Ich habe keinerlei Erfahrung mit den Zeiten wann so ein Ding Kondensat ausblasen müsste.
Wenn du Angst hast mach am Ausgang einen klassischen Filter mit Wasserabscheider ran. Kostet ca. 100 €.
Sollte was durchkommen, wird es dort abgefangen.
Die meisten Maschinen haben übrigens das gleiche auch am Drucklufteingang. Erst Filter mit Wasserabscheider, dann Öler, Sicherheitsdruckschalter der bei zu wenig Druck einen Fehler auslöst und erst dann gehts weiter zu Magnetventilen und Verbrauchern.