Hallo zusammen,

ich habe bereits Erfahrung mit der Inbetriebnahme mehrerer SINUMERIK 840Dsl und stehe nun vor meiner ersten Inbetriebnahme einer SINUMERIK ONE. Nun möchte ich aber für dieses Einzelprojekt ungern eine weitere Siemens-Schulung absolvieren.

In der Dokumentation, die ich bisher durchgearbeitet habe (z.B. SINUMERIK ONE Finale Arbeitsschritte zur Inbetriebnahme und SINUMERIK ONE Arbeitsschritte zur Projektierung und Inbetriebnahme), wird immer auf die Nutzung von Create & Run MyVirtual Machine, SINUMERIK Virtual CNCSW sowie optional auf Vorlagen für Maschinenprojekte hingewiesen. Soweit ich von einem Siemens-Vertreter die Information erhalten habe, kostet die Lizenz für diese Software rund 7.000 € und wird auch benötigt.

Meine Frage ist daher: Kann ich die Maschine auch direkt mit der SD-Karte, die die CNC-Software enthält, und TIA Portal V19 in Betrieb nehmen? Die DVD mit der Toolbox ist ebenfalls vorhanden.

Vielen Dank im Voraus für eure Antworten und Erfahrungsberichte!

TOP    
Beitrag 17.10.2024, 13:22 Uhr
SeanClaud
Level 3 = Community-Techniker
***

Hallo,

im Prinzip ist die IBN nicht wirklich anders wie bei einer 840d sl.
TIA V19 kannst du mit der richtigen CNC Software verwenden, ich glaube 6.24.XX
Bleibst du bei der 6.15.XX geht bis maximal V18.
Mit der jeweiligen Toolbox kannst du danach auch die richtige "One" einfügen aus dem Katalog.
In den Bibliotheken deiner CNC Version (TIA) findest du auch die jeweiligen Bausteine/Kopiervorlagen/Datentypen, welche ins Projekt kopiert werden müssen.
Safety wird nur noch in der PLC programmiert, in der NC müssen "nur" noch die richtigen Daten für Geschw. Bremse. usw. in einer Grafischen Oberfläche eingegeben werden.
Wenn du noch keinen Standard für die One hast, ist das eher die größte Aufgabe, danach funktioniert das ohne Probleme.
wichtig bei der MSTT oder TCU ist natürlich auch, was ist kompatibel mit der One. Da hat sich auf jeden Fall was verändert.

bei der ersten One, wirst du nicht komplet ohne Unterstützung von Siemens auskommen.

Gruß