HEIDENHAIN

IP Adresse DMU 50T millplus V4.10, Verbindung CDS Lite mit der Steuerung

Beitrag 15.10.2020, 18:33 Uhr
HauptNC
Level 1 = Community-Lehrling
*
Guten Abend,

Ich darf mich seit kurzem den glücklichen Besitzer einer Dmu nennen
Jedoch hab ich nun das Problem dass die Kommunikation so garnicht will.
Würde die Kabel Verbindung am liebsten über die Ethernet Schnittstelle machen, jedoch find ich die IP Adresse einfach nicht raus...
Ich bin mir sicher es liegt an meiner Unfähigkeit aber wäre sehr sehr freundlich wenn ihr mir da mal auf die Sprünge helfen könntet.

Danke Schonmal und grüßle.
   
Beitrag 16.10.2020, 14:40 Uhr
-michael-
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Beim Hochlauf bei der Anzeige "Heidenhain Service Menu" die Taste "S" drücken.
Im Menu der Punkt 2 ist die TCPIP Konfiguration.
   
Beitrag 18.10.2020, 17:52 Uhr
HauptNC
Level 1 = Community-Lehrling
*
Das hat schonmal super geklappt leider bekomm ich die Verbindung zwischen Maschine und CDS nicht hin.
Ich bin mir nicht sicher was ich noch für Einstellung treffen muss?
Also an der Maschine und am CDS.
   
Beitrag 20.10.2020, 10:17 Uhr
-michael-
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Parameter 770 ist auf 5 ?
Sonst Control (F4)- Menu(F8) - Kommunikation - Gerät auswählen - DNC(TCPIP)

An Protokol LSV2 TCPIP auswählen und IP der Maschine einstellen. Port passt normalwerweise.
Wenn CDS verbunden hat geht ein Fenster mit gelbem Rand auf dem Maschinenbildschirm auf.

Der Beitrag wurde von -michael- bearbeitet: 20.10.2020, 10:19 Uhr
   
Beitrag 16.11.2024, 19:14 Uhr
andreasmischo
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hi, Ich hätte auch mal eine Frage zur Netztwerkanbindung.
Wir wollen in der Steuerung ein DNC Ordner vom Server mounten, damit wir von dort Programme laden können.
Was genbau muss wo eingestellt werden?
Gruß
Andreas
   
Beitrag 16.11.2024, 20:27 Uhr
Old_JB
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Habe mal unsere Einstellungen der TCPIP.CFG Datei und unsere Parameter hochgeladen (Parameter DMU50evo_5x.zip)
Dort sind auch weitere Millplus Infos, Parameter Handbuch, CDSlite...:
https://magentacloud.de/s/zZsTyQqfntETrrx
Angeschlossen über Netzwerkkabel.
Welche Parameter in der Millplus geändert werden müssen steht in der Datei "Cdslite410_Hilfe.pdf" unter "CNC-Maschinenkonstanten für DNC-TCP/IP"
Es gab je ein Verzeichnis für Lesen / Schreiben / Werkzeuge
Bedinung an der Millplus F4 (Control) dann Datei Verwalten/Editieren dann Netzwerk-Verzeichnis
Info - Wenn auf dem Server mehr als 256 Dateien sind, kommt eine Fehlermeldung auf der Millplus,
und es dauert einige Zeit bis sie wieder reagiert.
Mehr als 256 Dateien kann die Millplus nicht anzeigen.

Die Millplus braucht einen NFS Server zur Komunikation.CDSlite ist so ein NFS Server
Wir hatten den Cimco NFS Server
Beispiel der TCPIP.CFG
deviceName = LESEN ; Dieser Name erscheint in der Millplus
rootPath = /RevoL ; Server Name bei Cimco NFS unter Export Name Eintragen
Im Cimco NFS wird dann unter Folder der Pfad zum Verzeichniss auf dem PC eingetragen.

oder du benutzt CDSlite

   
Beitrag 16.11.2024, 22:47 Uhr
andreasmischo
Level 1 = Community-Lehrling
*
Danke für die schnelle Rückinfo.
Wir haben einen SAMBA Server auf Raspberry aufgesetzt.
Das Laufwerk lässt sich unter Windows einfach mit \\RASDNC\DNC mounten und ist dann im Explorer verfügbar.
Was genau muss jetzt in der Config eingetragen werden?


Gruß

Andreas
   
Beitrag 17.11.2024, 13:20 Uhr
Old_JB
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Mit Samba SMB geht es nur ab Millplus v6
Wenn du Millplus v4.1 oder 5.3 hast geht es nur mit einem NFS Server
Millplus Version: F4 / Installieren / Diagnose / Versionen
(9500d.530/00L) würde bedeuten du hast Millplus v5.30

Installier dir auf deinem Raspi den NFS Server
Trage die IP der Maschine in die TCPIP.CFG ein bei den Abschnitt [local]
Die Werte für den NFS Server im Abschnitt [nfsServer]

Ein Beispiel + unsere Parameter findest du auf https://magentacloud.de/s/zZsTyQqfntETrrx im Parameter DMU50evo_5x.zip
Dort ist auch im Handbuch BH-DE-V530-00o.pdf eine Beschreibung der TCPIP.CFG

Unsere Einstellungen in der Millplus waren Parameter:
252 auf 1
313 auf 1
770 auf 5
773 auf 1
781 auf 1
782 auf 0
791 auf 2
792 auf 1
932 auf 0

Der Beitrag wurde von Old_JB bearbeitet: 17.11.2024, 14:01 Uhr
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Millplus_TCP.JPG ( 97.91KB ) Anzahl der Downloads: 3
 
   
Beitrag 17.11.2024, 14:17 Uhr
andreasmischo
Level 1 = Community-Lehrling
*
NFS läuft jetzt.
Kannst du mir die genaue syntax mitteilen, die in der TCPIP Konfiguration auf der Maschine eingetragen werden muss? //server/freigabeordner geht irgendwie nicht.
Als Test, vom Win PC aus ist der Ordner so erreichbar
Es kommen im Menü /Installation/Netzwerk die Fehler
D230 Ethernet Übertragungsfehler
O226 kein Zugriff zum Laufwerk

Ich glaube, ich brauche da mal eine Schriff für Schritt Beschreibung


ZITAT(Old_JB @ 17.11.2024, 13:20 Uhr) *
Mit Samba SMB geht es nur ab Millplus v6
Wenn du Millplus v4.1 oder 5.3 hast geht es nur mit einem NFS Server
Millplus Version: F4 / Installieren / Diagnose / Versionen
(9500d.530/00L) würde bedeuten du hast Millplus v5.30

Installier dir auf deinem Raspi den NFS Server
Trage die IP der Maschine in die TCPIP.CFG ein bei den Abschnitt [local]
Die Werte für den NFS Server im Abschnitt [nfsServer]

Ein Beispiel + unsere Parameter findest du auf https://magentacloud.de/s/zZsTyQqfntETrrx im Parameter DMU50evo_5x.zip
Dort ist auch im Handbuch BH-DE-V530-00o.pdf eine Beschreibung der TCPIP.CFG

Unsere Einstellungen in der Millplus waren Parameter:
252 auf 1
313 auf 1
770 auf 5
773 auf 1
781 auf 1
782 auf 0
791 auf 2
792 auf 1
932 auf 0


Der Beitrag wurde von andreasmischo bearbeitet: 17.11.2024, 14:58 Uhr
   
Beitrag 17.11.2024, 17:01 Uhr
andreasmischo
Level 1 = Community-Lehrling
*
Jetzt habe ich auch das Beispiel gefunden...

[NFSserver] ; configuration of a remote server.
; more than one remote sections allowed
ipAddress = 170.4.100.143 ; internet address of the server ==> ask your network
; administrator for value
deviceName = pmeSolstice ; Server name used inside CNC
rootPath = d:\solstice ; server directory to be mounted as network drive on CNC

Den Laufwerksbuchstaben hatte ich nicht eingegeben.... also versuche ich es morgen mal mit C:/DNC

Gruß
Andreas
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)