Wie im Bild zu sehen habe ich beim Cycl 427 Q281=Q5 als Beispiel stehen. Nun möchte ich auch wenn ich zb L X+Q5 fahre er auch da hin fährt. Problem ist, er protokolliert es auf 0. mache ich etwas falsch ? LG
16.01.2026, 19:26 Uhr
Messprotokoll Q281: Festlegen, ob die TNC ein
Messprotokoll erstellen soll:
0: Kein Messprotokoll erstellen
1: Messprotokoll erstellen: Die TNC legt die
Protokolldatei TCHPR427.TXT standardmäßig in
dem Verzeichnis ab, in dem auch Ihr Messprogramm
gespeichert ist
2: Programmlauf unterbrechen und Messprotokoll auf
den TNC-Bildschirmausgeben. Programm mit NC-
Start fortsetzen
Der gemessene Wert wird in Q160 gespeichert. Also Q281=0 dann L X+Q160
MfG Julian
Der Beitrag wurde von Julian99 bearbeitet: 16.01.2026, 19:27 Uhr
Messprotokoll erstellen soll:
0: Kein Messprotokoll erstellen
1: Messprotokoll erstellen: Die TNC legt die
Protokolldatei TCHPR427.TXT standardmäßig in
dem Verzeichnis ab, in dem auch Ihr Messprogramm
gespeichert ist
2: Programmlauf unterbrechen und Messprotokoll auf
den TNC-Bildschirmausgeben. Programm mit NC-
Start fortsetzen
Der gemessene Wert wird in Q160 gespeichert. Also Q281=0 dann L X+Q160
MfG Julian
Der Beitrag wurde von Julian99 bearbeitet: 16.01.2026, 19:27 Uhr
16.01.2026, 21:07 Uhr
Achso dachte weil die Q Eingabe möglich wäre würde es so funktionieren. Was wäre wenn ich mehrere Messwerte in unterschiedlichen Q Werten einspeichern möchte wäre das möglich :) ?
17.01.2026, 13:11 Uhr
Es werden verschiedene Messwerte in verschiedene Parameter gespeichert. Dazu am besten die Bilder beim Zyklus beachten, dieser gibt auskunft über die Parameter in denen die Ergebnisse abgespeichert werden. Oder noch besser im Handbuch beim jeweiligen Messzyklus nachsehen. Wenn du mehrere Messwerte welche z.B. nacheinander getastet werden abspeichern willst, dann am besten mit bsp. Q1 oder QR1=Q160, Q2 oder QR2=Q160 usw.
MfG Julian
https://content.heidenhain.de/doku/tnc_guid...n/670388-15.pdf
MfG Julian
https://content.heidenhain.de/doku/tnc_guid...n/670388-15.pdf
17.01.2026, 14:53 Uhr
Alles klar werde ich nächste Woche ausprobieren Vielen Dank. Weshalb ist aber bei Q281 dann die Q Wert Eingabe möglich ?????
17.01.2026, 17:21 UhrAlles klar werde ich nächste Woche ausprobieren Vielen Dank. Weshalb ist aber bei Q281 dann die Q Wert Eingabe möglich ?????
Ganz einfach weil du so relativ global sagen kannst Messprotkoll ja oder nein. Du könntest ja z.B. deinen Q5 mit 0, 1 oder 2 je nach Bedarf belegen. Somit kannst du sagen beim einfahren mit Messprotokoll und danach z.B. nur messen und wenn in der Toleranz dann weiter. Somit brauchst du nur einen Parametet ändern und nicht alle Messzyklen.