NC68 Ezmotion PLC Onboard-Bearbeitung

Beitrag 04.04.2024, 20:32 Uhr
Mustafa01980
Level 1 = Community-Lehrling
*

Hallo Freunde, um auf den Kontaktplan zuzugreifen, muss ich die Bitwerte im Register #6451 ändern. Aber obwohl ich einen Eintrag gemacht habe, kann ich den Wert nicht ändern. Gibt es ein Verfahren wie z.B. einen Not-Aus? Ich konnte es nicht ausprobieren, weil die Taste defekt war. Wenn ich die F0-Taste drücke, erscheint ein leerer Bildschirm. Der Bitwert von #6451 ist '00010100', sollte man bei diesem Wert eigentlich Zugriff auf das Kontaktplanmenü haben?
TOP    
Beitrag 01.05.2024, 21:47 Uhr
Mustafa01980
Level 1 = Community-Lehrling
*

Indem ich den Wartungsschalter der SPS auf Position 1 stellte, stoppte die SPS und mein Problem war gelöst.
TOP    