Hallo
Ich möchte eine Kontur antasten, wenn der Wert vom Tastpunkt in Z zum Beispiel 100mm hat soll das Programm X aufgerufen werden, wenn der Wert jedoch 102 oder größer ist soll das Programm Y aufgerufen werden.
Mit welchem Q Parameter wird dies am besten Programmiert?
Ich möchte eine Kontur antasten, wenn der Wert vom Tastpunkt in Z zum Beispiel 100mm hat soll das Programm X aufgerufen werden, wenn der Wert jedoch 102 oder größer ist soll das Programm Y aufgerufen werden.
Mit welchem Q Parameter wird dies am besten Programmiert?
Gestern, 18:01 Uhr
Hi,
Beispielhaft:
FN 11: IF Q160 GT 100 GOTO LBL X
FN 11: IF Q160 GT 102 GOTO LBL Y
FN 11: IF Q160 GT 104 GOTO LBL ENDE
Hier geht es dann z.B. weiter wenn Q160 kleiner/gleich 100 wäre
LBL X
CALL PGM X
M30
LBL Y
CALL PGM Y
M30
LBL ENDE
M0 ; TEIL ZU GROSs
M30
Der Beitrag wurde von MG90 bearbeitet: Gestern, 18:06 Uhr
Beispielhaft:
FN 11: IF Q160 GT 100 GOTO LBL X
FN 11: IF Q160 GT 102 GOTO LBL Y
FN 11: IF Q160 GT 104 GOTO LBL ENDE
Hier geht es dann z.B. weiter wenn Q160 kleiner/gleich 100 wäre
LBL X
CALL PGM X
M30
LBL Y
CALL PGM Y
M30
LBL ENDE
M0 ; TEIL ZU GROSs
M30
Der Beitrag wurde von MG90 bearbeitet: Gestern, 18:06 Uhr
Gestern, 19:26 Uhr
Michaelw2350
Level 1 = Community-Lehrling
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: Gestern, 17:26
Beiträge: 2
Mitglied seit: Gestern, 17:26
Beiträge: 2
Hi,
Beispielhaft:
FN 11: IF Q160 GT 100 GOTO LBL X
FN 11: IF Q160 GT 102 GOTO LBL Y
FN 11: IF Q160 GT 104 GOTO LBL ENDE
Hier geht es dann z.B. weiter wenn Q160 kleiner/gleich 100 wäre
LBL X
CALL PGM X
M30
LBL Y
CALL PGM Y
M30
LBL ENDE
M0 ; TEIL ZU GROSs
M30
Beispielhaft:
FN 11: IF Q160 GT 100 GOTO LBL X
FN 11: IF Q160 GT 102 GOTO LBL Y
FN 11: IF Q160 GT 104 GOTO LBL ENDE
Hier geht es dann z.B. weiter wenn Q160 kleiner/gleich 100 wäre
LBL X
CALL PGM X
M30
LBL Y
CALL PGM Y
M30
LBL ENDE
M0 ; TEIL ZU GROSs
M30
Hallo
Ich würde die Tastwerte in eine Preset Tabelle schreiben. Das ganze mit Zyklus 417. Wie entnehme ich aus der Preset dann den Z Wert um ein Programm Aufzurufen wenn der Wert zum Beispiel 100 Wäre?
Gestern, 20:00 Uhr
FN 18: SYSREAD Q1 = ID507 NR1 IDX3
Z-Wert (IDX3) aus Presettabelle Zeile 1 (NR1) wird in Q1 eingetragen.
Werte müssen natürlich von dir angepasst werden. Danach kannst du wieder Sprünge machen.
Z-Wert (IDX3) aus Presettabelle Zeile 1 (NR1) wird in Q1 eingetragen.
Werte müssen natürlich von dir angepasst werden. Danach kannst du wieder Sprünge machen.