Beitrag 31.07.2011, 12:11 Uhr
HolgiT
Level 4 = Community-Meister
****
Guude!

Maschine Mikron, VCE600, Bj 2005
Steuerung iTNC530, Bj. 03.2003, Softwarenr. hab ich jetzt leider nicht zur Hand.

Am Donnerstag Morgen Maschine angeschaltet wie immer, gefertigt wie immer.
Dann neues Teil. Das heißt, umschalten von Automatiklauf auf Editieren.
Editierfenster erscheint, aber weiter nichts mehr. Steuerung hat sich aufgehängt, es geht absolut nichts mehr, außer mit dem Hauptschalter ausschalten.
Dann Hauptschalter wieder an. Steuerung fährt wieder hoch bis zur Meldung "Stomunterbrechung" in der Farbe ROT.
Wie immer will ich mit CE bestätigen, passiert aber nichts, außer das "Stromunterbrechung" sich von ROT in BLAU umwandelt.
Mikron und Heidenhain kontaktiert, mit Servicetechniker am Telefon einiges probiert, geht alles nicht.
Auch Kabel an MC abziehen und wieder einstecken, MC und CC lösen und wieder befestigen usw.

Sie meinen, die Steuerung ist defekt und muß ausgetauscht werden. Eine Austauschsteuerung kostet immerhin ca. 6500Euro ohne Einbau und die Programme wären dann verloren.

Ca. eine Woche vor dem Fehler hatten wir einen Stromausfall im Ort. Ca. 10 min. Am selben Tag noch zweimal ganz kurze Stromausfälle, aber jeweils nur ein kurzes Flackern des Lichts, die Maschinen liefen weiter. Danach kam sporadisch der Fehler, "Sicherheitsbaustein/Schutztüre", im Stand und auch im Automatiklauf. Konnte man aber mit CE wegdrücken und weiter gings. Ob das einen Schaden auf der Festplatte verursacht hat?

Ist bei jemandem von Euch schon mal sowas aufgetreten? Hat jemand Erfahrung damit? Ist die Steuerung wirklich defekt und muß ausgetauscht werden oder könnte es womöglich doch an etwas anderem liegen?
Wie kommt man an die Programme auf der Festplatte noch dran und kann sie runterziehen?


Gruß aus Mittelhessen,

Holger

Der Beitrag wurde von HolgiT bearbeitet: 31.07.2011, 12:16 Uhr


--------------------
Nur mal so nebenbei: alle meine Texte werden ohne Computer Rechtschreibprüfung geschrieben.
Das geschieht bei mir ganz altmodisch, nämlich durch mich persönlich. :-)
   
Beitrag 31.07.2011, 16:24 Uhr
cncfutzi
Level 3 = Community-Techniker
***
QUOTE (HolgiT @ 31.07.2011, 13:11 Uhr) *
Guude!

Maschine Mikron, VCE600, Bj 2005
Steuerung iTNC530, Bj. 03.2003, Softwarenr. hab ich jetzt leider nicht zur Hand.

Am Donnerstag Morgen Maschine angeschaltet wie immer, gefertigt wie immer.
Dann neues Teil. Das heißt, umschalten von Automatiklauf auf Editieren.
Editierfenster erscheint, aber weiter nichts mehr. Steuerung hat sich aufgehängt, es geht absolut nichts mehr, außer mit dem Hauptschalter ausschalten.
Dann Hauptschalter wieder an. Steuerung fährt wieder hoch bis zur Meldung "Stomunterbrechung" in der Farbe ROT.
Wie immer will ich mit CE bestätigen, passiert aber nichts, außer das "Stromunterbrechung" sich von ROT in BLAU umwandelt.
Mikron und Heidenhain kontaktiert, mit Servicetechniker am Telefon einiges probiert, geht alles nicht.
Auch Kabel an MC abziehen und wieder einstecken, MC und CC lösen und wieder befestigen usw.

Sie meinen, die Steuerung ist defekt und muß ausgetauscht werden. Eine Austauschsteuerung kostet immerhin ca. 6500Euro ohne Einbau und die Programme wären dann verloren.

Ca. eine Woche vor dem Fehler hatten wir einen Stromausfall im Ort. Ca. 10 min. Am selben Tag noch zweimal ganz kurze Stromausfälle, aber jeweils nur ein kurzes Flackern des Lichts, die Maschinen liefen weiter. Danach kam sporadisch der Fehler, "Sicherheitsbaustein/Schutztüre", im Stand und auch im Automatiklauf. Konnte man aber mit CE wegdrücken und weiter gings. Ob das einen Schaden auf der Festplatte verursacht hat?

Ist bei jemandem von Euch schon mal sowas aufgetreten? Hat jemand Erfahrung damit? Ist die Steuerung wirklich defekt und muß ausgetauscht werden oder könnte es womöglich doch an etwas anderem liegen?
Wie kommt man an die Programme auf der Festplatte noch dran und kann sie runterziehen?


Gruß aus Mittelhessen,

Holger

Hallo
Einmal so aus dem Bauch heraus.
Durch den Strom Kurzschluss ,Chipbaustein angekannkt ,Verursacher anschreiben .
Festplatte in anderer Steuerung oder PC einbinden .
gruss
cncfutzi
   
Beitrag 31.07.2011, 16:55 Uhr
CNCFanatiker
Level 8 = Community-Ehrenmitglied
Gruppensymbol
QUOTE (HolgiT @ 31.07.2011, 13:11 Uhr) *
Ist bei jemandem von Euch schon mal sowas aufgetreten? Hat jemand Erfahrung damit? Ist die Steuerung wirklich defekt und muß ausgetauscht werden oder könnte es womöglich doch an etwas anderem liegen?
Wie kommt man an die Programme auf der Festplatte noch dran und kann sie runterziehen?
Hallo Holger,

wenn du bei dir bis zur Fehlermeldung Stromunterbrechung gelangst, - dann müsste der Rechner unter Umständen soweit hochgefahren sein, dass du über das Netzwerk mit TNCremo auf die Steuerung zugreifen kannst und dir deine Programme ziehen/retten kannst - schon versucht? (...Zumindest kann ich bei mir an der Maschine dann schon über Netzwerk zugreifen...) und siehe PM


--------------------
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew

Wenn wir immer das tun was wir können, dann bleiben wir immer das was wir sind.
If we always this act what we are able to do, then we always remain what we are.
   
Beitrag 09.12.2025, 11:56 Uhr
ISI-Schweiz
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo Holger

ich habe aktuell genau das Problem welches Du vor Jahren auch hattest.
Was war bei Dir damals das Problem ?

Gruss aus der Schweiz
   