HEIDENHAIN
Steuerungen, Messgeräte & Positionsanzeigen
PLANE-Funktion nicht möglich! Fehler 7919

Hallo
Ich fange damit an zu sagen, dass dies mein erstes Mal mit einer Heidenhain-Steuerung ist.
Ich habe vor Kurzem eine Mikron HSM400U mit einer iTNC 530 Steuerung und der Software 340 422 11 SP3 gekauft. Die Maschine hat alle PLANE-Funktions-Softkeys und enthält mehrere alte Programme, die PLANE-Funktionen nutzen, daher gehe ich davon aus, dass die Option vorhanden sein muss. Dennoch gibt die Steuerung immer einen Alarm aus, wenn man versucht, es auszuführen. Ich habe M128 und M129 ausprobiert. Die 3D-Rotation ist sowohl im Programm als auch im manuellen Modus aktiv.
Der Alarm verweist auf t 1, das auf 1 gesetzt ist. Was zum Teufel bedeutet das?
Aus irgendeinem Grund scheint MP7500 deaktiviert zu sein. Ich denke, dass Bit 0 und Bit 1 auf 1 gesetzt sein müssen. Ich bin mir nicht sicher, wie sich daraus t 1, ableiten lässt, aber die Alarmerklärung passt irgendwie zu Bit 1, Raumwinkel.
Es gibt einen Thread auf cnczone, in dem jemand den Wert von 101 auf 111 geändert hat und es dann funktionierte. Ich habe das versucht, aber das Ändern von Bit 1 hatte keinen Effekt. Wenn ich jedoch Bit 0 ändere, bekomme ich einen Alarm, der besagt, dass Parameter-Manipulation nicht erlaubt ist und dass ich ihn wieder auf 0 zurücksetzen soll.
Ich verstehe auch nicht genau, wo die Werte 136 und 137 in dem einen Bild einer Kinematik-Datei herkommen. Aber der obere Teil des Tisches hat eine TT1-Eintragung. Ich verstehe nicht wirklich, was die .TAB-Dateien, die sich auf Parameter beziehen, eigentlich bewirken.
Die Steuerung hat Zyklus 19 und dieser funktioniert, aber ich kann M128 nicht aufrufen, während Zyklus 19 aktiv ist. Ist PLANE SPATIAL dasselbe oder funktioniert M128 damit?
Jede Hilfe wäre wirklich sehr geschätzt.
Danke,
Paul
Ich fange damit an zu sagen, dass dies mein erstes Mal mit einer Heidenhain-Steuerung ist.
Ich habe vor Kurzem eine Mikron HSM400U mit einer iTNC 530 Steuerung und der Software 340 422 11 SP3 gekauft. Die Maschine hat alle PLANE-Funktions-Softkeys und enthält mehrere alte Programme, die PLANE-Funktionen nutzen, daher gehe ich davon aus, dass die Option vorhanden sein muss. Dennoch gibt die Steuerung immer einen Alarm aus, wenn man versucht, es auszuführen. Ich habe M128 und M129 ausprobiert. Die 3D-Rotation ist sowohl im Programm als auch im manuellen Modus aktiv.
Der Alarm verweist auf t 1, das auf 1 gesetzt ist. Was zum Teufel bedeutet das?
Aus irgendeinem Grund scheint MP7500 deaktiviert zu sein. Ich denke, dass Bit 0 und Bit 1 auf 1 gesetzt sein müssen. Ich bin mir nicht sicher, wie sich daraus t 1, ableiten lässt, aber die Alarmerklärung passt irgendwie zu Bit 1, Raumwinkel.
Es gibt einen Thread auf cnczone, in dem jemand den Wert von 101 auf 111 geändert hat und es dann funktionierte. Ich habe das versucht, aber das Ändern von Bit 1 hatte keinen Effekt. Wenn ich jedoch Bit 0 ändere, bekomme ich einen Alarm, der besagt, dass Parameter-Manipulation nicht erlaubt ist und dass ich ihn wieder auf 0 zurücksetzen soll.
Ich verstehe auch nicht genau, wo die Werte 136 und 137 in dem einen Bild einer Kinematik-Datei herkommen. Aber der obere Teil des Tisches hat eine TT1-Eintragung. Ich verstehe nicht wirklich, was die .TAB-Dateien, die sich auf Parameter beziehen, eigentlich bewirken.
Die Steuerung hat Zyklus 19 und dieser funktioniert, aber ich kann M128 nicht aufrufen, während Zyklus 19 aktiv ist. Ist PLANE SPATIAL dasselbe oder funktioniert M128 damit?
Jede Hilfe wäre wirklich sehr geschätzt.
Danke,
Paul

KINELIST.TAB musste von 137 auf 139 geändert werden. Dadurch wird MP7500 aktiviert, obwohl der Parameter selbst auf 0 steht.
Die Dokumentation verweist auf 136 für 3D-Rotation aus und 137 für 3D-Rotation ein, aber das scheint sich nur auf Zyklus 19 zu beziehen.
Der Alarm erwartete, dass MP7500.1 auf 1 gesetzt ist, aber das Ändern des Parameters hatte keinen Effekt. Durch die Änderung von 137 auf 139 wird jedoch Bit 1 aktiviert.
Hoffentlich hilft das jemandem in der Zukunft.
Die Dokumentation verweist auf 136 für 3D-Rotation aus und 137 für 3D-Rotation ein, aber das scheint sich nur auf Zyklus 19 zu beziehen.
Der Alarm erwartete, dass MP7500.1 auf 1 gesetzt ist, aber das Ändern des Parameters hatte keinen Effekt. Durch die Änderung von 137 auf 139 wird jedoch Bit 1 aktiviert.
Hoffentlich hilft das jemandem in der Zukunft.
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: