HEIDENHAIN

"Vorschub fehlt" bei PLANE VECTOR

Beitrag 19.08.2024, 17:15 Uhr
OliGCNC
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo zusammen,

wir sind neu im 5-Achs-Fräsen und sind gerade etwas ratlos. (Maschine DMU70 eVo iTNC530)
Wir programmieren die Maschine mit Fusion360, womit wir normalerweise sehr gut klar kommen.

Allerdings stehen wir gerade vor dem Problem, dass die Maschine bestimmte Plane Vector Sätze nicht lesen kann.
Fehlermeldung: "Vorschub fehlt", der Vorschub ist jedoch programmiert.

Beispiel welches funktioniert: "PLANE VECTOR BX+1 BY+0 BZ+0 NX+0 NY+0 NZ+1 TURN F5000"
Beispiel welches nicht funktioniert: "PLANE VECTOR BX+0.8805915 BY+0 BZ-0.4738761 NX+0.4528007 NY+0.2949083 NZ+0.8414277 TURN F5000"

Hier soll die Ebene direkt geschwenkt werden...

Kann jemand helfen oder kennt das Problem?

Gut Span und viele Grüße!
Oliver
   
Beitrag 20.08.2024, 06:16 Uhr
schwindl
Level 7 = Community-Professor
*******
Hallo Oliver, poste mal das Programm komplett. So wie es hier mit den zwei Sätzen ist, sollte keine Fehlermeldung kommen.


--------------------
Gruß
Schwindl
   
Beitrag 20.08.2024, 16:12 Uhr
OliGCNC
Level 1 = Community-Lehrling
*
ZITAT(schwindl @ 20.08.2024, 05:16 Uhr) *
Hallo Oliver, poste mal das Programm komplett. So wie es hier mit den zwei Sätzen ist, sollte keine Fehlermeldung kommen.


Anbei die Programme...

Danke!
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  PGM_niO.txt ( 2.57KB ) Anzahl der Downloads: 18
Angehängte Datei  PGM_iO.txt ( 1.88KB ) Anzahl der Downloads: 14
 
   
Beitrag 22.08.2024, 05:52 Uhr
schwindl
Level 7 = Community-Professor
*******
Aus dem Programmen sieht man auch keinen Hinweis auf Vorschub fehlt. Zeigt die Steuerung bei der Fehlermeldung die Satznummer an? Geht es besser mit FMax anstelle von F5000?


--------------------
Gruß
Schwindl
   
Beitrag 22.08.2024, 06:50 Uhr
OliGCNC
Level 1 = Community-Lehrling
*
Ja, bei diesem Satz: PLANE VECTOR BX+0.8805915 BY+0 BZ-0.4738761 NX+0.4528007 NY+0.2949083 NZ+0.8414277 TURN F5000

FMAX habe ich ausprobiert… habe auch mal die Nachkommastellen reduziert - auch kein Erfolg.
   
Beitrag 22.08.2024, 08:01 Uhr
schwindl
Level 7 = Community-Professor
*******
Aber da steht ja ein Vorschub, vielleicht ist es in einem anderen Satz, die Steuerung zeigt neben der Fehlermeldung noch die Satznummer an


--------------------
Gruß
Schwindl
   
Beitrag 22.08.2024, 11:53 Uhr
soop
Level 1 = Community-Lehrling
*
Es muss an irgendwas anderes liegen, habe es am PC in 640 und 530 simuliert, funktioniert beides.
Bei 530 musste ich aber die M140 MB MAX rauslöschen das wollte er nicht.
Muss an irgendwas anderem liegen.
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: