HEIDENHAIN

WF 51C / TNC 155 Referenzpunkt X-Achse

Beitrag 13.11.2024, 06:36 Uhr
ReneH86
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo liebes Forum!

Wir haben oben genannte Fräse mit Baujahr 1986 und nun ein kleines Problem.

Der Referenzpunktschalter (Nocke) an der X-Achse will die Achse nicht mehr referenzieren und diese fährt immer bis zum Anschlag auf Not-Aus.
Wir dachten zuerst es wäre der Schalter oder das Kabel, der Schalter wurde gemessen und ein neues Kabel provisorisch für einen Test verlegt, ohne Erfolg.

Der Eingang J4/12 an der Leistungsplatine PL110 wurde gemessen und es stehen 24V beim Drücken des Schalters an, nach dem Pull-Down sind es noch 15V, mehr wurde an der Platine nicht mehr gemessen.

Meine Frage ist nun, ob es abgehend am Verbindungskabel von der PL 110 zur BE 411 auch ein Problem geben kann, oder doch nur die PL 110 schuld sein kann?

Ich danke für eure Antwort!
   
Beitrag 15.11.2024, 12:30 Uhr
nc-trainer_HEIDE...
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Hallo ReneH86,

wende dich mit deinem Problem bitte telefonisch an die +49 8669 31-3101 die Kollegen vom NC-Support werden versuchen dir zu helfen.


--------------------
Mit freundlichen Gruessen | Best regards

NC-Trainer
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5 | 83301 Traunreut, Deutschland
nc-trainer@heidenhain.de

www.heidenhain.de | www.klartext-portal.de | www.tnc-club.de
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: