Relaiskontakte "Verbrennen"
05.02.2018, 12:29 Uhr
Hallo, hab mal eine Frage an die Elektriker unter euch.
CNC Drehmaschine mit Fanuc Steuerung. Spannzange auf/zu wird über 2 Relais geschalten. OMRON MY-4J 24V/DC. Der Ausgang der Maschine schaltet die 24V/DC von den Relaisspulen. Die Relais Kontakte wiederum Schalten dann das Hydraulikventil. Dieses hat 110V/AC mit ca.2,4 A Schaltspannung und 0,4A Haltespannung. Geschaltet wird alle ca.25 Sekunden.
Alle 2 Monate müssen beide Relais getauscht werden da die Kontakte Verbrannt sind. Hab jetzt mal bei RS (Omron) nachgeschaut was es da für verschiedene Typen gibt. Siehe Anlage.
Welches davon würdet ihr empfehlen? oder gibt es noch eine andere Art den "Schaltfunken" zu unterdrücken bzw. zu minimieren.
Wäre toll wenn jemand was dazu schreiben kann.
Danke
CNC Drehmaschine mit Fanuc Steuerung. Spannzange auf/zu wird über 2 Relais geschalten. OMRON MY-4J 24V/DC. Der Ausgang der Maschine schaltet die 24V/DC von den Relaisspulen. Die Relais Kontakte wiederum Schalten dann das Hydraulikventil. Dieses hat 110V/AC mit ca.2,4 A Schaltspannung und 0,4A Haltespannung. Geschaltet wird alle ca.25 Sekunden.
Alle 2 Monate müssen beide Relais getauscht werden da die Kontakte Verbrannt sind. Hab jetzt mal bei RS (Omron) nachgeschaut was es da für verschiedene Typen gibt. Siehe Anlage.
Welches davon würdet ihr empfehlen? oder gibt es noch eine andere Art den "Schaltfunken" zu unterdrücken bzw. zu minimieren.
Wäre toll wenn jemand was dazu schreiben kann.
Danke
Angehängte Datei(en)
--------------------
Beste Grüße aus dem Schwarzwald
heinzderheinz
heinzderheinz
04.12.2021, 09:29 Uhr
mtronik-kit
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.03.2005
Beiträge: 1.539
Mitglied seit: 21.03.2005
Beiträge: 1.539
Hallo, hab mal eine Frage an die Elektriker unter euch.
CNC Drehmaschine mit Fanuc Steuerung. Spannzange auf/zu wird über 2 Relais geschalten. OMRON MY-4J 24V/DC. Der Ausgang der Maschine schaltet die 24V/DC von den Relaisspulen. Die Relais Kontakte wiederum Schalten dann das Hydraulikventil. Dieses hat 110V/AC mit ca.2,4 A Schaltspannung und 0,4A Haltespannung. Geschaltet wird alle ca.25 Sekunden.
Alle 2 Monate müssen beide Relais getauscht werden da die Kontakte Verbrannt sind. Hab jetzt mal bei RS (Omron) nachgeschaut was es da für verschiedene Typen gibt. Siehe Anlage.
Welches davon würdet ihr empfehlen? oder gibt es noch eine andere Art den "Schaltfunken" zu unterdrücken bzw. zu minimieren.
Wäre toll wenn jemand was dazu schreiben kann.
Danke
CNC Drehmaschine mit Fanuc Steuerung. Spannzange auf/zu wird über 2 Relais geschalten. OMRON MY-4J 24V/DC. Der Ausgang der Maschine schaltet die 24V/DC von den Relaisspulen. Die Relais Kontakte wiederum Schalten dann das Hydraulikventil. Dieses hat 110V/AC mit ca.2,4 A Schaltspannung und 0,4A Haltespannung. Geschaltet wird alle ca.25 Sekunden.
Alle 2 Monate müssen beide Relais getauscht werden da die Kontakte Verbrannt sind. Hab jetzt mal bei RS (Omron) nachgeschaut was es da für verschiedene Typen gibt. Siehe Anlage.
Welches davon würdet ihr empfehlen? oder gibt es noch eine andere Art den "Schaltfunken" zu unterdrücken bzw. zu minimieren.
Wäre toll wenn jemand was dazu schreiben kann.
Danke
Hallo
ich würde das umbauen auf Halbleiterrelais. Da gibt es keine Kontakte mehr
gruß mtronik
--------------------