Hallo mal wieder und eine Frage an die schlauen Forumsmitglieder
An einer Schleifmaschine (Sinumerik 840D, PowerLine, XP-Pro) kommt sporadisch eine Fehlermeldung
67975 mit dem Text 1 975
Erste Recherchen nach ergab, dass die ncal_gr.com nicht vollständig war, so das der Text "1 975" ausgegeben wurde.
Mit korrekter ncal_gr.com nun der Text "PLC fault", was mich aber nicht wirklich weiter bringt,
Lange Rede, kurze Frage: Wo kann ich wie den Auslöser der Fehlermeldung lokalisieren?
Irgendwo muss doch in der PLC (oder in der NC ?) ein Bit gesetzt werden damit die Meldung getriggert wird.
So wie bei den 700000er-Meldungen, diese in der PLC ganz schnell. Irgendwie schweigt sich das Internet aus
bei den Meldungen im 60000er-Bereich.
Danke für's Lesen!
An einer Schleifmaschine (Sinumerik 840D, PowerLine, XP-Pro) kommt sporadisch eine Fehlermeldung
67975 mit dem Text 1 975
Erste Recherchen nach ergab, dass die ncal_gr.com nicht vollständig war, so das der Text "1 975" ausgegeben wurde.
Mit korrekter ncal_gr.com nun der Text "PLC fault", was mich aber nicht wirklich weiter bringt,
Lange Rede, kurze Frage: Wo kann ich wie den Auslöser der Fehlermeldung lokalisieren?
Irgendwo muss doch in der PLC (oder in der NC ?) ein Bit gesetzt werden damit die Meldung getriggert wird.
So wie bei den 700000er-Meldungen, diese in der PLC ganz schnell. Irgendwie schweigt sich das Internet aus
bei den Meldungen im 60000er-Bereich.
Danke für's Lesen!
11.06.2023, 16:23 Uhr
Laut Diagnosehandbuch ist der Nummernbereich von 65000 bis 69999 für "Zyklenalarme Anwender" vorgesehen. Wenn sich der Urheber des Alarms an diese Konvention gehalten hat, müsste man in einem vom Anwender geschriebenen Zyklus fündig werden.
11.06.2023, 21:01 Uhr
Muss ich mal schauen. Wobei es mir kompliziert erscheint, denn an den Beabeitungszentren habe ich sichtbare Hersteller- und Anwenderzyklen.
An diese Maschine aber, eine Gleason-Pfauter 2400G läuft immer das selbe Programm, die Schleifdaten werden über ein spezielles Programm eingegeben.
An Zyklen wird unter den Softkeys gar nichts angezeigt.
Danke für den Tip, morgen nochmal forschen wo die Zyklen verborgen sind.
Danke für den Tipp bis dahin :)
An diese Maschine aber, eine Gleason-Pfauter 2400G läuft immer das selbe Programm, die Schleifdaten werden über ein spezielles Programm eingegeben.
An Zyklen wird unter den Softkeys gar nichts angezeigt.
Danke für den Tip, morgen nochmal forschen wo die Zyklen verborgen sind.
Danke für den Tipp bis dahin :)