R&D Steuerungstechnik

Cimco - mpf. -Dateien öffnen

Beitrag 15.10.2025, 11:59 Uhr
CMX70U_BM_23
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo zusammen,

mit welchem NC-Editor kann man mpf.-Dateien, die in der Siemenssteuerung hinterlegt sind öffnen?
Die Programme sollen als G-Code ausgegeben werden.

Mit Cimco sieht das so aus:

E_HEAD(272113663,0,-50,0,20,0,-10,71,17,2,50,0,1,20,,1,7,6,100,1,0,33155);*RO*

;---------TASCHE FRAESEN------;

E_PO_REC(4,0,0,"2 VHM FRAESER","",1,2500,1,12000,1,1,2500,1,0.5,-5,90,-7,90,0.5,3,4.55,90,-16.2,90,10,4,1,0,0.001,0.001,8,3,15,75,0,1,0,3,91);*RO*

EXTCALL "//DEV_11:/CMX-70-U/BJOERN MARX/RUECKZUG WKZ SPF/RUECKZUG.SPF";#SM;*RO*

E_END(0,1,0);*RO*
M30 ;#SM;*RO*

Über mögliche Hilfe wäre ich dankbar.

   
Beitrag 15.10.2025, 12:37 Uhr
Tobe87
Level 3 = Community-Techniker
***
Wenn ich dich richtig verstanden habe erstellst du ein Programm auf der Maschine und willst es dann am PC öffnen?

Dann geht jeder 0815 Texteditor.
Ich bevorzuge aber Ultraedit
   
Beitrag 15.10.2025, 13:21 Uhr
erwin1234
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
ZITAT(CMX70U_BM_23 @ 15.10.2025, 11:59 Uhr) *
Hallo zusammen,

mit welchem NC-Editor kann man mpf.-Dateien, die in der Siemenssteuerung hinterlegt sind öffnen?
Die Programme sollen als G-Code ausgegeben werden.

Mit Cimco sieht das so aus:

E_HEAD(272113663,0,-50,0,20,0,-10,71,17,2,50,0,1,20,,1,7,6,100,1,0,33155);*RO*

;---------TASCHE FRAESEN------;

E_PO_REC(4,0,0,"2 VHM FRAESER","",1,2500,1,12000,1,1,2500,1,0.5,-5,90,-7,90,0.5,3,4.55,90,-16.2,90,10,4,1,0,0.001,0.001,8,3,15,75,0,1,0,3,91);*RO*

EXTCALL "//DEV_11:/CMX-70-U/BJOERN MARX/RUECKZUG WKZ SPF/RUECKZUG.SPF";#SM;*RO*

E_END(0,1,0);*RO*
M30 ;#SM;*RO*

Über mögliche Hilfe wäre ich dankbar.


Die Programme werden an der Maschine mit ShopMill geschrieben? Die können nicht Rückübersetzt werden. Die Programme müssen an der Maschine auch im DIN ISO Code geschrieben sein.
   
Beitrag 15.10.2025, 13:55 Uhr
CMX70U_BM_23
Level 1 = Community-Lehrling
*
ZITAT(erwin1234 @ 15.10.2025, 13:21 Uhr) *
Die Programme werden an der Maschine mit ShopMill geschrieben? Die können nicht Rückübersetzt werden. Die Programme müssen an der Maschine auch im DIN ISO Code geschrieben sein.


Danke für die Antwort. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Die Programme, die ich mit Shopmill schreibe, können nicht als G-Code ausgegeben werden.

Ein Programm, welches Shopmill in G-Code umwandelt gibt es nicht, oder?
   
Beitrag 16.10.2025, 07:25 Uhr
erwin1234
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
ZITAT(CMX70U_BM_23 @ 15.10.2025, 13:55 Uhr) *
Danke für die Antwort. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Die Programme, die ich mit Shopmill schreibe, können nicht als G-Code ausgegeben werden.

Ein Programm, welches Shopmill in G-Code umwandelt gibt es nicht, oder?


Nein, gibt es nicht.
   
Beitrag 16.10.2025, 11:41 Uhr
Theo123
Level 3 = Community-Techniker
***
Hallo,

es gibt noch die Möglichkeit, während das Programm abläuft, egal ob in der Simulation oder in Realität,
den Softkey Basissatz zu drücken. Dann kann man verfolgen, welche Befehle ausgeführt werden.
Hat natürlich nichts mit drucken zu tun. Nur für den Fall, wenn man einzelne Befehle oder Programmabläufe braucht.

Gruß

Bernd
   
Beitrag 17.10.2025, 13:59 Uhr
MIXer18
Level 3 = Community-Techniker
***
Schaue mal in den TEMP Ordner auf der Maschine.
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: