DMU50 Fehler 25001/27001/ 27097 SPL-Start nicht erflogt
20.10.2024, 18:59 Uhr
Hallo Zusammen,
wir haben hier eine DMU50 2gen mit einer Siemens 840d Steuerung, die Maschine hat immer Probleme, jetzt ist sie aber aus der Garantie raus und wir können DMG nicht mehr ohne Kosten auf den Kecks gehen.
Aktuell haben wir das Problem das die Maschine mitten im Betrieb ausgegangen ist, war gerade beim Anfahren seit dem steht sie.
Die Ursprüngliche Fehlermeldung findet ihr als Bild im Anhang. -> Achse X1 Handwarefehler passiver Geber. Laut diesem Beitrag ist dies z.B. bei Abweichungen zwischen derzeitige Position und Absolut Position der Fall, ergo irgendwas am Glasmesstab. Die Anleitung selber sagt dazu auf Seite 190:
Das sagt:
Nach einem Neustart der Maschine mit 1 Tag Pause bekommen wir folgende Fehler: 27097 => SPL-Start nicht erflogt
Dazu steht halt nix im Diagnosehandbuch. Weiterhin bekommen wir den 27060 Prüfsummenfehler - Bestätigung und Abnahmetest erforderlich. Huch warum das auf einmal?
Mein weiteres Vorgehen:
1. Einfach nur um sicher zu gehen werden wir morgen die Pufferbatterie überprüfen und ggf. tauschen.
2. Weitere Diagnose ???
Hier meine Frage in die Runde: Wie geht man jetzt am besten vor bzw. wie kann ich das Problem eingrenzen? Kann es sein das hier einfach nur der Glasstab verdeckt ist? Wie könnte man überprüfen ob ggf. einfach nur das Kabel defekt ist z.B. Kabelbuch?
Ich habe noch mal eine Diagnose vom Profibus angehängt, woher weiß ich welche Slave-Adr. was sind und wozu die gehören? -> Oder ist dies nur die Auswirkung des Fehlers, weniger der Fehler selber? Siehe Bilder.
wir haben hier eine DMU50 2gen mit einer Siemens 840d Steuerung, die Maschine hat immer Probleme, jetzt ist sie aber aus der Garantie raus und wir können DMG nicht mehr ohne Kosten auf den Kecks gehen.
Aktuell haben wir das Problem das die Maschine mitten im Betrieb ausgegangen ist, war gerade beim Anfahren seit dem steht sie.
Die Ursprüngliche Fehlermeldung findet ihr als Bild im Anhang. -> Achse X1 Handwarefehler passiver Geber. Laut diesem Beitrag ist dies z.B. bei Abweichungen zwischen derzeitige Position und Absolut Position der Fall, ergo irgendwas am Glasmesstab. Die Anleitung selber sagt dazu auf Seite 190:
ZITAT
Bei detektierten Hardware-Fehlern im passiven Messsystem wird
der Alarm 25001 angezeigt
-> weiter gehts im Diagnosehandbuch. der Alarm 25001 angezeigt
Das sagt:
ZITAT
Die Signale des momentan nicht aktiven Lageistwertgebers fehlen, sind nicht gleichphasig oder weisen einen
Masseschluss/Kurzschluss auf.....Bitte das autorisierte Personal/Service benachrichtigen. Messkreisstecker auf korrekte Kontaktgabe kontrollieren.
Gebersignale kontrollieren, bei Fehlern den Messgeber tauschen.
Masseschluss/Kurzschluss auf.....Bitte das autorisierte Personal/Service benachrichtigen. Messkreisstecker auf korrekte Kontaktgabe kontrollieren.
Gebersignale kontrollieren, bei Fehlern den Messgeber tauschen.
Nach einem Neustart der Maschine mit 1 Tag Pause bekommen wir folgende Fehler: 27097 => SPL-Start nicht erflogt
Dazu steht halt nix im Diagnosehandbuch. Weiterhin bekommen wir den 27060 Prüfsummenfehler - Bestätigung und Abnahmetest erforderlich. Huch warum das auf einmal?
Mein weiteres Vorgehen:
1. Einfach nur um sicher zu gehen werden wir morgen die Pufferbatterie überprüfen und ggf. tauschen.
2. Weitere Diagnose ???
Hier meine Frage in die Runde: Wie geht man jetzt am besten vor bzw. wie kann ich das Problem eingrenzen? Kann es sein das hier einfach nur der Glasstab verdeckt ist? Wie könnte man überprüfen ob ggf. einfach nur das Kabel defekt ist z.B. Kabelbuch?
Ich habe noch mal eine Diagnose vom Profibus angehängt, woher weiß ich welche Slave-Adr. was sind und wozu die gehören? -> Oder ist dies nur die Auswirkung des Fehlers, weniger der Fehler selber? Siehe Bilder.
Angehängte Datei(en)
Fehler_1.jpg ( 866.26KB )
Anzahl der Downloads: 15
Fehler_nach_Neustart.jpg ( 804.4KB ) Anzahl der Downloads: 8
Fehler_profibus.jpg ( 147.15KB ) Anzahl der Downloads: 8
Fehler_nach_Neustart.jpg ( 804.4KB ) Anzahl der Downloads: 8
Fehler_profibus.jpg ( 147.15KB ) Anzahl der Downloads: 8
21.10.2024, 12:04 Uhr
Hallo Zusammen,
wir haben hier eine DMU50 2gen mit einer Siemens 840d Steuerung, die Maschine hat immer Probleme, jetzt ist sie aber aus der Garantie raus und wir können DMG nicht mehr ohne Kosten auf den Kecks gehen.
Aktuell haben wir das Problem das die Maschine mitten im Betrieb ausgegangen ist, war gerade beim Anfahren seit dem steht sie.
Die Ursprüngliche Fehlermeldung findet ihr als Bild im Anhang. -> Achse X1 Handwarefehler passiver Geber. Laut diesem Beitrag ist dies z.B. bei Abweichungen zwischen derzeitige Position und Absolut Position der Fall, ergo irgendwas am Glasmesstab. Die Anleitung selber sagt dazu auf Seite 190: -> weiter gehts im Diagnosehandbuch.
Das sagt:
Nach einem Neustart der Maschine mit 1 Tag Pause bekommen wir folgende Fehler: 27097 => SPL-Start nicht erflogt
Dazu steht halt nix im Diagnosehandbuch. Weiterhin bekommen wir den 27060 Prüfsummenfehler - Bestätigung und Abnahmetest erforderlich. Huch warum das auf einmal?
Mein weiteres Vorgehen:
1. Einfach nur um sicher zu gehen werden wir morgen die Pufferbatterie überprüfen und ggf. tauschen.
2. Weitere Diagnose ???
Hier meine Frage in die Runde: Wie geht man jetzt am besten vor bzw. wie kann ich das Problem eingrenzen? Kann es sein das hier einfach nur der Glasstab verdeckt ist? Wie könnte man überprüfen ob ggf. einfach nur das Kabel defekt ist z.B. Kabelbuch?
Ich habe noch mal eine Diagnose vom Profibus angehängt, woher weiß ich welche Slave-Adr. was sind und wozu die gehören? -> Oder ist dies nur die Auswirkung des Fehlers, weniger der Fehler selber? Siehe Bilder.
wir haben hier eine DMU50 2gen mit einer Siemens 840d Steuerung, die Maschine hat immer Probleme, jetzt ist sie aber aus der Garantie raus und wir können DMG nicht mehr ohne Kosten auf den Kecks gehen.
Aktuell haben wir das Problem das die Maschine mitten im Betrieb ausgegangen ist, war gerade beim Anfahren seit dem steht sie.
Die Ursprüngliche Fehlermeldung findet ihr als Bild im Anhang. -> Achse X1 Handwarefehler passiver Geber. Laut diesem Beitrag ist dies z.B. bei Abweichungen zwischen derzeitige Position und Absolut Position der Fall, ergo irgendwas am Glasmesstab. Die Anleitung selber sagt dazu auf Seite 190: -> weiter gehts im Diagnosehandbuch.
Das sagt:
Nach einem Neustart der Maschine mit 1 Tag Pause bekommen wir folgende Fehler: 27097 => SPL-Start nicht erflogt
Dazu steht halt nix im Diagnosehandbuch. Weiterhin bekommen wir den 27060 Prüfsummenfehler - Bestätigung und Abnahmetest erforderlich. Huch warum das auf einmal?
Mein weiteres Vorgehen:
1. Einfach nur um sicher zu gehen werden wir morgen die Pufferbatterie überprüfen und ggf. tauschen.
2. Weitere Diagnose ???
Hier meine Frage in die Runde: Wie geht man jetzt am besten vor bzw. wie kann ich das Problem eingrenzen? Kann es sein das hier einfach nur der Glasstab verdeckt ist? Wie könnte man überprüfen ob ggf. einfach nur das Kabel defekt ist z.B. Kabelbuch?
Ich habe noch mal eine Diagnose vom Profibus angehängt, woher weiß ich welche Slave-Adr. was sind und wozu die gehören? -> Oder ist dies nur die Auswirkung des Fehlers, weniger der Fehler selber? Siehe Bilder.
Hallo,
das passive Messsystem sollte der Motorgeber sein, da ihr hoffentlich mit dem Glasmaßstab bearbeitet.
Im Safety ist mit ziemlicher Sicherheit das Motormesssystem drinnen.
Hardwarefehler passiver Geber bedeutet, keine Verbindung zum Messsystem.
Das kann viele Ursachen haben, entweder Motormodul, Geber oder Geberkabel.
Als erstes würde ich das Geberkabel tauschen, da dies meist am einfachsten ist.
(im Notfall auch mit einer "Freileitung").
Die anderen Fehler sind, meiner Meinung nach, Folgefehler.
SPL-Start nich erfolgt, ist klar, da ein Fehler an einer Achse besteht, natürlich auch für das SAFETY.
Dadurch sollten auch die Busfehler und dergleichen erklärbar sein.
Wenn ihr den Geber oder den Motor oder Das Motormodul tauschen müsst, bekommt ihr neue Prüfsummen, welche natürlich dokumentiert werden müssen. Erst dann, sagt man der Steuerung, dass man eine neue Hardware hat.
Gruß
21.10.2024, 14:27 Uhr
Hallo,
Der Fehler kommt aus dem Motormesssystem der X-Achse. Hier sollte der ganze Servo getauscht werden, es würde sich aber auch lohnen das Verbindungskabel des Motor-Messystems zum Antrieb zu kontrollieren-tauschen.
Der Fehler beim erneuten Start zeig, dass das Messystem nicht mehr ausgelesen werden kann.
Also erst mal nix machen bevor nicht Motor oder Messystemkabel getauscht wurden.
Grüße Stephan
Der Fehler kommt aus dem Motormesssystem der X-Achse. Hier sollte der ganze Servo getauscht werden, es würde sich aber auch lohnen das Verbindungskabel des Motor-Messystems zum Antrieb zu kontrollieren-tauschen.
Der Fehler beim erneuten Start zeig, dass das Messystem nicht mehr ausgelesen werden kann.
Also erst mal nix machen bevor nicht Motor oder Messystemkabel getauscht wurden.
Grüße Stephan
--------------------
Service für Ihre Deckel FP und ihre Deckel Maho Maschinen.
Steuerungsreparaturen, elektrische Ersatzteile und mechanische Reparateuren
Steuerungsreparaturen, elektrische Ersatzteile und mechanische Reparateuren
28.10.2024, 17:47 Uhr
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Antworten. Wir haben jetzt mal selber etwas geschaut. Im Endeffekt hat sich das grundsätzlich alles schon sehr "schlimm" angehört. -> Motormodul, Geber oder Geberkabel alles keine günstigen Komponenten.
Hört sich jetzt mal wieder lustig an, aber wir haben jetzt einmal die Batterie nachgemessen. Dafür war die Maschine glaube ich an, hat mein Kollege gemacht. Im Endeffekt zeigte sie noch 3.232 Volt an. Laut Datenblatt ist sie damit tatsächlich noch 99% voll. Jetzt hatte mein Kollege danach einen Neustart gemacht und dann lief wieder alles. Wir haben die Maschine erst vorsichtig bewegt dann ein Warmlauf Programm gemacht und das selbe Bauteil noch mal gefräst. Alles ohne Probleme.
Ich vermute mal das hier irgendwas anderes der Grund ist, sollte es z.b. ein Wackler im Stecker sein, oder ein Kabelbruch hätte der auf jeden Fall wieder zu einem erneuten Fehler führen müssen. Wir hatten im Anschluss noch 2 mal jeweils einen 2h Job abgefahren, keine Probleme.
Sollte der Fehler jetzt öfters vorkommen, denke ich sollten wir mal anfangen zu probieren die Kabel zu tauschen oder probieren das Problem weiter einzugrenzen.
Grundsätzlich bin ich happy das es wieder geht, aber enttäuscht da ich nicht weiß wodran es liegt. Aber lieber so herum als andersherum.
vielen Dank für die Antworten. Wir haben jetzt mal selber etwas geschaut. Im Endeffekt hat sich das grundsätzlich alles schon sehr "schlimm" angehört. -> Motormodul, Geber oder Geberkabel alles keine günstigen Komponenten.
Hört sich jetzt mal wieder lustig an, aber wir haben jetzt einmal die Batterie nachgemessen. Dafür war die Maschine glaube ich an, hat mein Kollege gemacht. Im Endeffekt zeigte sie noch 3.232 Volt an. Laut Datenblatt ist sie damit tatsächlich noch 99% voll. Jetzt hatte mein Kollege danach einen Neustart gemacht und dann lief wieder alles. Wir haben die Maschine erst vorsichtig bewegt dann ein Warmlauf Programm gemacht und das selbe Bauteil noch mal gefräst. Alles ohne Probleme.
Ich vermute mal das hier irgendwas anderes der Grund ist, sollte es z.b. ein Wackler im Stecker sein, oder ein Kabelbruch hätte der auf jeden Fall wieder zu einem erneuten Fehler führen müssen. Wir hatten im Anschluss noch 2 mal jeweils einen 2h Job abgefahren, keine Probleme.
Sollte der Fehler jetzt öfters vorkommen, denke ich sollten wir mal anfangen zu probieren die Kabel zu tauschen oder probieren das Problem weiter einzugrenzen.
Grundsätzlich bin ich happy das es wieder geht, aber enttäuscht da ich nicht weiß wodran es liegt. Aber lieber so herum als andersherum.
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: