Siemens
Siemens

Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems

Fehlermeldung nach Maschinenumzug

Beitrag 29.10.2024, 15:49 Uhr
Oli_F
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo zusammen,

wir haben eine DMU 210 P Maschine umgezogen mit der 840D Steuerung.
Alle Komponeten wieder angeschlossen und bei dem Start kommen folgende Fehlermeldungen:
Angehängte Datei  IMG_7886.jpg ( 237.06KB ) Anzahl der Downloads: 36

Angehängte Datei  IMG_7887.jpg ( 312.71KB ) Anzahl der Downloads: 30


Hat Jemand von Euch diese Fehler schon einmal gehabt und ggf. eine Idee was dies sein kann?

VG OLi
   
Beitrag 29.10.2024, 19:20 Uhr
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
*******
Alle Anschlüsse gechecked ?
Wurde mit Transportsicherungen transportiert und wurden alle wieder entfernt ?
Ein paar Mal ein ausschalten ?
   
Beitrag 29.10.2024, 21:11 Uhr
Airfox
Level 3 = Community-Techniker
***
Schau mal hier

Neustarten Batterie raus während die Maschine an ist, und dann wieder rein. Neustarten sollte laufen,...kann aber auch sein, das ein hardware defekt vorliegt, schau mal bei den Beiträgen der anderen.
   
Beitrag 29.10.2024, 21:24 Uhr
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
*******
ZITAT(Airfox @ 29.10.2024, 21:11 Uhr) *
Schau mal hier

Neustarten Batterie raus während die Maschine an ist, und dann wieder rein. Neustarten sollte laufen,...kann aber auch sein, das ein hardware defekt vorliegt, schau mal bei den Beiträgen der anderen.


An der Batterie wird es nicht liegen, auf den Bildern stimmt das Datum.
   
Beitrag 30.10.2024, 10:55 Uhr
Oli_F
Level 1 = Community-Lehrling
*
ZITAT(Airfox @ 29.10.2024, 20:11 Uhr) *
Schau mal hier

Neustarten Batterie raus während die Maschine an ist, und dann wieder rein. Neustarten sollte laufen,...kann aber auch sein, das ein hardware defekt vorliegt, schau mal bei den Beiträgen der anderen.


Guten Morgen, Neustart haben wir mehrfach gemacht. Seltsame ist auch das die Maschine anders reagiert wie vor dem Umzug. Wir kommen halt soweit bis man die Antriebe einschalten kann. Hörte man sonst auch immer, tut sich aber wahrscheinlich wegen dem Fehler nichts. Wenn wir dann alles wieder per weißem Ausschaltknopf runterfahren wollen tut sich nichts. Früher wurde alles runtergefahren bis halt kam shutdown done und man konnte Sie ausschalten. Scheint mir irgendwie etwas verloren gegangen zu sein.
   
Beitrag 30.10.2024, 10:57 Uhr
Oli_F
Level 1 = Community-Lehrling
*
ZITAT(Airfox @ 29.10.2024, 20:11 Uhr) *
Schau mal hier

Neustarten Batterie raus während die Maschine an ist, und dann wieder rein. Neustarten sollte laufen,...kann aber auch sein, das ein hardware defekt vorliegt, schau mal bei den Beiträgen der anderen.


Was wir anfangs hatten war ein Kurzschluß im unteren Lüfter des Schaltschrankes. Der wurde behoben. Vielleicht hat die Drehachse irgendwie Ihre Position verloren. Als Lösungsvorschlag wird ein update der Sensorfirmware vorgschlagen. Mal sehen ob das hilft. Danke für eure Hilfe
   
Beitrag 30.10.2024, 16:05 Uhr
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
*******
ZITAT(Oli_F @ 30.10.2024, 10:57 Uhr) *
Was wir anfangs hatten war ein Kurzschluß im unteren Lüfter des Schaltschrankes. Der wurde behoben. Vielleicht hat die Drehachse irgendwie Ihre Position verloren. Als Lösungsvorschlag wird ein update der Sensorfirmware vorgschlagen. Mal sehen ob das hilft. Danke für eure Hilfe


Kurzschluss ist immer schlecht. Sowas kann auch irgendwo was bei der Hardware durchbrennen lassen.
Am besten wäre wohl in den sauren Apfel beissen und von Siemens einen Techniker kommen lassen. Dann weis man ob die Steuerung ok ist.
   
2 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 2)
0 Mitglieder: