Werkzeug messen Sinumerik 3M Deckel Maschine, Beschriebene Funktion kann nicht ausgeführt werden (Option)??
21.11.2023, 12:12 Uhr
Albrecht_Herbert
Level 1 = Community-Lehrling
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.05.2008
Beiträge: 35
Mitglied seit: 20.05.2008
Beiträge: 35
Hallo
ich habe eine Sinumerik 3 nach Datenverlust wieder zu laufen bekommen.
In der Bedienungsanleitung ist als Option eine Funktion "Werkzeug messen" im Deckel Bedienerhandbuch unter 4. Maßsystem beschrieben.
Diese Funktion kann nicht ausgeführt werden.
Vermutung: Ein Bit ist nicht gesetzt welches diese Funktion aktiviert.
Es gab keine komplette Datensicherung wir mussten die Maschinendaten "zusammentragen".
Alle Funktionen an der Maschine sind ok.
Hat jemand die Daten/Idee zur Lösung?
Vielen Dank
Herbert
ich habe eine Sinumerik 3 nach Datenverlust wieder zu laufen bekommen.
In der Bedienungsanleitung ist als Option eine Funktion "Werkzeug messen" im Deckel Bedienerhandbuch unter 4. Maßsystem beschrieben.
Diese Funktion kann nicht ausgeführt werden.
Vermutung: Ein Bit ist nicht gesetzt welches diese Funktion aktiviert.
Es gab keine komplette Datensicherung wir mussten die Maschinendaten "zusammentragen".
Alle Funktionen an der Maschine sind ok.
Hat jemand die Daten/Idee zur Lösung?
Vielen Dank
Herbert
23.11.2023, 22:33 Uhr
matthias624
Level 2 = Community-Facharbeiter
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.07.2012
Beiträge: 66
Mitglied seit: 21.07.2012
Beiträge: 66
Hallo Herbert,
was ist es denn genau für eine Maschine und insbesondere was für ein Stand der Software? Ab Sinumerik 4B Sotwarestand 03 sollte die Funktion prinzipiell möglich sein, wird dann über Optionsbits freigeschaltet (wie verschiedene andere nette Funktionen auch).
Der Stand ist im Maschinendatum MD382 hinterlegt, da müsste so was wie 330X stehen, wobei X dann der Softwarestand ist und die 33 für die 4B steht.
Wenn da nur eine zweistellige Zahl steht, ist es eine 4A oder eine 4B bis zum Stand 02, bei letzterer kann man man die EPROMS relativ einfach updaten, bei ersterer ist auch ein updaten möglich, allerdings braucht man dann schon einige Karten neu.
Gruß matthias624
was ist es denn genau für eine Maschine und insbesondere was für ein Stand der Software? Ab Sinumerik 4B Sotwarestand 03 sollte die Funktion prinzipiell möglich sein, wird dann über Optionsbits freigeschaltet (wie verschiedene andere nette Funktionen auch).
Der Stand ist im Maschinendatum MD382 hinterlegt, da müsste so was wie 330X stehen, wobei X dann der Softwarestand ist und die 33 für die 4B steht.
Wenn da nur eine zweistellige Zahl steht, ist es eine 4A oder eine 4B bis zum Stand 02, bei letzterer kann man man die EPROMS relativ einfach updaten, bei ersterer ist auch ein updaten möglich, allerdings braucht man dann schon einige Karten neu.
Gruß matthias624
02.12.2023, 20:37 Uhr
Albrecht_Herbert
Level 1 = Community-Lehrling
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.05.2008
Beiträge: 35
Mitglied seit: 20.05.2008
Beiträge: 35
Hallo Herbert,
was ist es denn genau für eine Maschine und insbesondere was für ein Stand der Software? Ab Sinumerik 4B Sotwarestand 03 sollte die Funktion prinzipiell möglich sein, wird dann über Optionsbits freigeschaltet (wie verschiedene andere nette Funktionen auch).
Der Stand ist im Maschinendatum MD382 hinterlegt, da müsste so was wie 330X stehen, wobei X dann der Softwarestand ist und die 33 für die 4B steht.
Wenn da nur eine zweistellige Zahl steht, ist es eine 4A oder eine 4B bis zum Stand 02, bei letzterer kann man man die EPROMS relativ einfach updaten, bei ersterer ist auch ein updaten möglich, allerdings braucht man dann schon einige Karten neu.
Gruß matthias624
was ist es denn genau für eine Maschine und insbesondere was für ein Stand der Software? Ab Sinumerik 4B Sotwarestand 03 sollte die Funktion prinzipiell möglich sein, wird dann über Optionsbits freigeschaltet (wie verschiedene andere nette Funktionen auch).
Der Stand ist im Maschinendatum MD382 hinterlegt, da müsste so was wie 330X stehen, wobei X dann der Softwarestand ist und die 33 für die 4B steht.
Wenn da nur eine zweistellige Zahl steht, ist es eine 4A oder eine 4B bis zum Stand 02, bei letzterer kann man man die EPROMS relativ einfach updaten, bei ersterer ist auch ein updaten möglich, allerdings braucht man dann schon einige Karten neu.
Gruß matthias624
02.12.2023, 20:39 Uhr
Albrecht_Herbert
Level 1 = Community-Lehrling
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.05.2008
Beiträge: 35
Mitglied seit: 20.05.2008
Beiträge: 35
Hallo Matthias,
Danke für die Info
Ich habe noch keine Rückmeldung vom Kollegen, aber es ist wahrscheinlich die 4b.
Wir haben die Daten vom Lochstreifen und da sind die Optionen nicht drauf.
Kannst Du diese zur Verfügung stellen?
Viele Grüsse Herbert
Danke für die Info
Ich habe noch keine Rückmeldung vom Kollegen, aber es ist wahrscheinlich die 4b.
Wir haben die Daten vom Lochstreifen und da sind die Optionen nicht drauf.
Kannst Du diese zur Verfügung stellen?
Viele Grüsse Herbert
04.12.2023, 22:03 Uhr
matthias624
Level 2 = Community-Facharbeiter
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.07.2012
Beiträge: 66
Mitglied seit: 21.07.2012
Beiträge: 66
Hallo Herbert,
bitte sende mir die Maschinendaten per PN. Ich kann dann mal drüberschauen was alles an Optionen fehlt. Ein paar Bilder der Steuerung wären auch nicht schlecht, um den physikalischen Speicherausbau einschätzen zu können.
Gruß matthias624
bitte sende mir die Maschinendaten per PN. Ich kann dann mal drüberschauen was alles an Optionen fehlt. Ein paar Bilder der Steuerung wären auch nicht schlecht, um den physikalischen Speicherausbau einschätzen zu können.
Gruß matthias624
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: