Siemens
Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems
61000 Keine Werkzeugkorrektur aktiv
23.07.2021, 10:15 Uhr
Hallo,
bekomme Fehlermeldung 61000 "Keine Werkzeugkorrektur aktiv".
Werkzeug: Spiralbohrer Durchmesser 10, Länge 100, 118°, kein Schwesternwerkzeug.
Habe versucht die Angabe "D1" wegzulassen, "D0" eingegeben.
Hatte den Bohrer anstelle des Zentrierers (zum Zentrieren weiter oben im Programm) aufgerufen, da funktioniert der Spibo-Aufruf ohne Fehlermeldung.
Software Sinutrain deinstalliert und neu installiert.
Bringt alles keinen Erfolg.
Weiss nicht mehr weiter und brauche Eure Hilfe.
(Programm in Anhang)
Der Beitrag wurde von free4jumpin bearbeitet: 23.07.2021, 10:16 Uhr
bekomme Fehlermeldung 61000 "Keine Werkzeugkorrektur aktiv".
Werkzeug: Spiralbohrer Durchmesser 10, Länge 100, 118°, kein Schwesternwerkzeug.
Habe versucht die Angabe "D1" wegzulassen, "D0" eingegeben.
Hatte den Bohrer anstelle des Zentrierers (zum Zentrieren weiter oben im Programm) aufgerufen, da funktioniert der Spibo-Aufruf ohne Fehlermeldung.
Software Sinutrain deinstalliert und neu installiert.
Bringt alles keinen Erfolg.
Weiss nicht mehr weiter und brauche Eure Hilfe.
(Programm in Anhang)
Der Beitrag wurde von free4jumpin bearbeitet: 23.07.2021, 10:16 Uhr
Angehängte Datei(en)
23.07.2021, 12:08 Uhr
Problem selbst gelöst...
Der Fehler war ein fehlendes MCALL.
Der Fehler war ein fehlendes MCALL.
23.07.2021, 16:03 Uhr
Vielleicht noch ein Hinweis für die Fehlersuche in der Zukunft:
Alarme mit 60000-Nummern kommen immer aus einem NC-Programm, z.B. einem Zyklus und nicht aus der NCK-Software.
Das heißt, irgendwo in einem NC-Programm (wird bei dir wohl das Werkzeugwechselprogramm sein) steht die Zeile
SETAL(61000, "Keine Werkzeugkorrektur aktiv")
Statt der Nummer und / oder dem Text könnten natürlich alternativ auch Variablen stehen. Das ist z.B. dann nützlich, wenn man seine Alarmtexte in unterschiedlichen Sprachen ausgeben will / muss.
Alarme mit 60000-Nummern kommen immer aus einem NC-Programm, z.B. einem Zyklus und nicht aus der NCK-Software.
Das heißt, irgendwo in einem NC-Programm (wird bei dir wohl das Werkzeugwechselprogramm sein) steht die Zeile
SETAL(61000, "Keine Werkzeugkorrektur aktiv")
Statt der Nummer und / oder dem Text könnten natürlich alternativ auch Variablen stehen. Das ist z.B. dann nützlich, wenn man seine Alarmtexte in unterschiedlichen Sprachen ausgeben will / muss.
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: